精馏塔塔顶和塔中温度固定,蒸发量如何变化

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 来自手机 显示全部楼层 |阅读模式
如题,当我将进料量固定在1000kg/h,塔顶温度为134塔中温度为145度,固定采出量为70kg/h,模拟得到的结果,回流量为400kg/h.
问题是以上模拟没有填料持液量数据,如果考虑持液量,实际运行时还是按照以上温度采出控制,塔顶蒸汽量是否回加大。如果是加大的我要在模拟中如何设置才能得到实际的回流量
没办法了新设备,回流流量计坏了,只能寄希望模拟出来,求帮助{:1106_361:}

 成长值: 66610

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
赶紧换仪表吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 来自手机 显示全部楼层
问题是换仪表来不及,过两天就要再开了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 66610

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
看看阀门开度多大能达到这个流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 来自手机 显示全部楼层
问题是新设备,没办法参考流量参数
回复 支持 反对

使用道具 举报