   请教各位,对于钢衬塑料或钢衬四氟的管道,由于这些管道不能二次焊接,所以需要保证设计和施工的精准度;
   对于这类管道,从三维配管建模到工程施工,是怎么保证最终的安装精度的?流程是怎么一步步走过来的?

   配管建模时,是使用普通的管道来建模,还是使用法兰管?这种管道的数据库与普通管道的数据库等级有什么不同?
   谢谢你们!
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
现场安装有两种  1种 先安装配管 再衬塑,但是此种方式耗费时间长,工作重复量大,另外一种就是先出配管图,订货,再安装,如有不合适的地方 返厂衬或者现场衬。第二种方式要求设计时候更加认真 细心。

点评

你好,非常感谢你的回复! 对于第1种方式,您的意思是,需要先把碳钢管道焊接、连接完成,然后再拆开成段去衬塑? 对于第2种方式,由于衬塑后与衬塑前相比,管道长度、需要的螺栓长度会有所变化,这点在配管数据库  详情 回复 发表于 2016-8-3 07:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
xxkz 发表于 2016-8-2 16:32
现场安装有两种  1种 先安装配管 再衬塑,但是此种方式耗费时间长,工作重复量大,另外一种就是先出配管图 ...

你好,非常感谢你的回复!
对于第1种方式,您的意思是,需要先把碳钢管道焊接、连接完成,然后再拆开成段去衬塑?
对于第2种方式,由于衬塑后与衬塑前相比,管道长度、需要的螺栓长度会有所变化,这点在配管数据库中,也是需要考虑和修改到位的?

点评

第一种理解正确,第二种主要是设计中的微小变化 可能都会影响最后的安装,因为衬塑管道都是需要法兰、螺栓、螺母连接的,所以有误差的话 现场不好处理,反之,碳钢管道处理起来就灵活。  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我们是第一种。第二种如果设计院质量不过关的话也会很麻烦。

点评

你好!对于与主管连接的压力表衬氟直管道,其口径是多大的?一般碳钢/不锈钢管道都是DN15或者DN20的,衬氟的要使用多大的?  详情 回复 发表于 2016-8-4 15:19
谢谢你的回复。  详情 回复 发表于 2016-8-4 07:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
chemengineering 发表于 2016-8-3 07:56
你好,非常感谢你的回复!
对于第1种方式,您的意思是,需要先把碳钢管道焊接、连接完成,然后再拆开成 ...

第一种理解正确,第二种主要是设计中的微小变化 可能都会影响最后的安装,因为衬塑管道都是需要法兰、螺栓、螺母连接的,所以有误差的话  现场不好处理,反之,碳钢管道处理起来就灵活。

点评

明白了,非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-8-4 07:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
xxkz 发表于 2016-8-3 09:49
第一种理解正确,第二种主要是设计中的微小变化 可能都会影响最后的安装,因为衬塑管道都是需要法兰、螺 ...

明白了,非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
jzs0603 发表于 2016-8-3 08:32
我们是第一种。第二种如果设计院质量不过关的话也会很麻烦。

谢谢你的回复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
jzs0603 发表于 2016-8-3 08:32
我们是第一种。第二种如果设计院质量不过关的话也会很麻烦。

你好!对于与主管连接的压力表衬氟直管道,其口径是多大的?一般碳钢/不锈钢管道都是DN15或者DN20的,衬氟的要使用多大的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我是衬氟管道的生产厂家,我们一般建议第二种,我们会根据设计的图纸调节衬里管道的长度,因为PTFE松衬和紧衬,模压的衬里厚度是不一样的,我们一般会在管道的末端留一段等施工最后测量后加工,或设计一段软管连接,看客户的要求

点评

非常感谢您的回复! 有这方面的问题,会再麻烦您的。  详情 回复 发表于 2016-8-17 07:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
gyttx 发表于 2016-8-16 20:46
我是衬氟管道的生产厂家,我们一般建议第二种,我们会根据设计的图纸调节衬里管道的长度,因为PTFE松衬和紧 ...

非常感谢您的回复!
有这方面的问题,会再麻烦您的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
一般衬里厂家会根据你出的单管图用法兰连接进行调整,调整完后发给你确认,注意请购文件或技术协议里一定要对制造误差做出要求!

点评

非常感谢您的回复!  详情 回复 发表于 2016-8-24 07:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
xuehuan 发表于 2016-8-23 08:46
一般衬里厂家会根据你出的单管图用法兰连接进行调整,调整完后发给你确认,注意请购文件或技术协议里一定要 ...

非常感谢您的回复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
預留-30mm~50mm的負公差作為PTFE厚片接合--如此工程安裝進度才可加快
回复 支持 反对