aspen求助
aspen版本: Aspen7.2
用Aspen Dynamics 做动态控制,添加进料量扰动后控制效果不好,有没有大神能帮助的,谢谢。

T11-QR.T6-EO-耦合整定4.dynf

277.45 KB, 下载次数: 14

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
首先你的PID参数整定好了吗,如果是在给定的控制结构下,各个PID的参数都整定好之后效果还是不好的话,那就要考虑更改一下你的控制结构了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
447214509 发表于 2016-11-8 09:29
首先你的PID参数整定好了吗,如果是在给定的控制结构下,各个PID的参数都整定好之后效果还是不好的话,那就 ...

谢谢回复。参数都已经整定了,控制结构是按照相对增益法确定的,但是添加扰动后,控制效果不是很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
447214509 发表于 2016-11-8 09:29
首先你的PID参数整定好了吗,如果是在给定的控制结构下,各个PID的参数都整定好之后效果还是不好的话,那就 ...

能帮忙看一下我的文件,看看问题吗,谢谢

点评

.dynf文件所的文件夹应该有一个AM_T11-QR.T6-EO-耦合整定4 的文件夹吧,你把那个一起上传下,你这个文件我打不开  详情 回复 发表于 2016-11-8 15:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
五湖四海任我行 发表于 2016-11-8 10:39
能帮忙看一下我的文件,看看问题吗,谢谢

.dynf文件所的文件夹应该有一个AM_T11-QR.T6-EO-耦合整定4 的文件夹吧,你把那个一起上传下,你这个文件我打不开
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这是稳态转动态生成的附带文件

Simu2dyn.appdf

191.43 KB, 下载次数: 23

点评

看了一下你这个程序,我也不太了解你的这个流程,但是觉得有点奇怪,你的这个塔回流量是190kmol/h,但是塔顶采出几乎为0,这个工艺流程是这样吗?这个高的回流比我没有见过,这是模拟开车程序?  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
五湖四海任我行 发表于 2016-11-8 20:11
这是稳态转动态生成的附带文件

看了一下你这个程序,我也不太了解你的这个流程,但是觉得有点奇怪,你的这个塔回流量是190kmol/h,但是塔顶采出几乎为0,这个工艺流程是这样吗?这个高的回流比我没有见过,这是模拟开车程序?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
447214509 发表于 2016-11-8 22:26
看了一下你这个程序,我也不太了解你的这个流程,但是觉得有点奇怪,你的这个塔回流量是190kmol/h,但是 ...

对的,塔顶没有采出,工艺要求。

点评

我看你的流程,控制了第六块板的温度,如果塔顶没有采出还需要控制第六块板的温度吗?但是我尝试用前馈控制3的流量,加扰动也会控制不了,暂时没有想到好的办法。。  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
五湖四海任我行 发表于 2016-11-8 22:28
对的,塔顶没有采出,工艺要求。

我看你的流程,控制了第六块板的温度,如果塔顶没有采出还需要控制第六块板的温度吗?但是我尝试用前馈控制3的流量,加扰动也会控制不了,暂时没有想到好的办法。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
447214509 发表于 2016-11-8 22:54
我看你的流程,控制了第六块板的温度,如果塔顶没有采出还需要控制第六块板的温度吗?但是我尝试用前馈控 ...

谢谢。前几天出差了,工艺要求第六块板进料需要特别控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
您好,我装的是aspen plus v9.0,选择aspen plus,新建一个模块比如闪蒸罐,block里面的dynamic为什么是灰色的,是不是破解版的没有这个功能?选择aspen plus dynamics,发现功能也是缺失的。请问您知道是怎么回事么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
limeilala 发表于 2017-6-26 14:16
您好,我装的是aspen plus v9.0,选择aspen plus,新建一个模块比如闪蒸罐,block里面的dynamic为什么是灰 ...

个人觉得,做动态模拟时,可以先做稳态模拟,之后在导入到动态模拟。你可以参考鲁平博士的关于控制方面额书籍。