小弟模拟了液氮在换热器内与R404A换热,氮气进口物流为-196℃、300Kg/h、4bar,出口温度-80℃; r404a进口物流为25℃、2bar、700kg/h,出口为-20.5℃,计算火用值为 N1-1 241345(单位都是KJ/kg)、N1-2 66276、R404A-111333、 R404A-2 29274 使用火用效率计算换热器效率得到效率为9.25% ,效率=输出火用/输入火用 。调整物流条件,进口压力提高到32bar的时候,效率变化为12.98%,此时物流火用值为 N1-1 243160(单位都是KJ/kg)、N1-2 104981、R404A-111333、 R404A-2 29274。不知道怎么解释这个现象了? 输出物流的值不变是因为设置的出口条件为温度值,所以没变化可以解释,但是为什么进口压力变大,N1-2d的火用为什么会升高这么多,而且进口氮气N1-1的火用值几乎没变了?是不是因为-196℃是液态氮气? 大家帮我分析下,主要是解释为什么N1-2的火用值变化这么大?温度相同、只是出口压力变大了
|
|