以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 8981|回复: 0
收起左侧

两个闸阀能不能直接对焊连接?

[复制链接]

 成长值: 32365

发表于 2009-10-9 09:11:20 显示全部楼层 |阅读模式
通常闸阀之间是用法兰或短管连接起来,
两个对焊闸阀能不能直接焊接连接,
规范上有对焊闸阀使用规定吗?

评分

参与人数 2韶华币 +6 收起 理由
hanpingsiping + 2
hjfang + 4 积极参与

查看全部评分

发表于 2009-10-9 14:13:31 显示全部楼层
还真没碰到过两个阀门直接对焊着使用呢,,一般情况中间都会加一段直管,,,如果实在没空间,,,可能现场也就那样干了

规范应该不会写到这点,,,属于不规范操作了。

像工厂里面接管子一样,大管线上接小管子,现场直接就焊上去了。。但是设计的时候还是要三通的
发表于 2009-10-9 20:04:09 显示全部楼层
设计上没见过。但是现场经常见到,或者中间有段很短的短管……大管子是可以直接扎小管子进去的,不过要从上往下扎,不能从两边,但是不规范的很多

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2009-12-15 14:51:29 显示全部楼层
个人觉得:一,使用两个闸阀的场合必定各有各自的调节能力;二,要考虑的是怎么焊在一起,阀体焊在一起还是法兰连在一起?阀体材料在焊接时有什么要求?闸板的直径允许不允许两个闸阀直接连接?
还想提出一个问题:两个法兰连接形式的止回阀和电动闸阀如果直接连接阀体的法兰,设计时是否通过?

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2009-12-15 21:50:11 显示全部楼层
从检修维护方面考虑不推荐两个闸阀焊接在一起。中间加跟短管吧~
试想下,要是其中的一个阀门坏了,要是两个焊在一起,势必会破坏到另外一个没坏的阀门,
要把2个都换掉吗?呵呵

评分

参与人数 1韶华币 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2009-12-15 22:25:42 显示全部楼层
一般还是加根短管,,实在没空间也就只能那样了啊
发表于 2010-1-5 21:17:30 显示全部楼层
可以焊,只是焊接后是不是就算一个阀了,怎么检修
发表于 2010-7-1 09:28:52 显示全部楼层
焊在一起的话,不知道检修是不是很麻烦。
要换还得一起换
发表于 2010-7-1 10:21:50 显示全部楼层
焊在一起是出于什么目的呢?
为了双保险?
要是有有一个阀坏了   就一起换?
规范肯定不允许的
但你可以这么做
因为 你的地盘你做主啊
发表于 2010-7-1 17:38:36 显示全部楼层
我认为你说的焊接应该是那种小口径的,螺纹连接。 如果是法兰连接的又是大口径的焊接应该是相当困难的。
向楼上说的现场与设计不符。国内的监理很多不负责任才导致现场与设计差别那么大
发表于 2010-7-22 10:54:12 显示全部楼层
如果楼主说的阀门是对焊的,那两个阀门直接焊接不好,但不是不可以,特殊地方可以特殊对待嘛!法兰连接的阀门是没问题的
不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-2-8 14:44

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表