HTRI计算翅片蒸发器,模型选用economizer,物性输入用的REFPROP的R134A制冷剂,计算出来的换热量偏大好多。请高手看看是怎么回事?用HTRI自带的VMGTHERMO物性包里的R134A也是一样。

无标题.jpg
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
R134a的气化潜热在10℃时候=198kJ/kg(https://wenku.baidu.com/view/96f5601c650e52ea551898bd.html),粗算热负荷=774.4*198/3600=42.6kW
用Aspen模拟,热负荷=40.8kW,差别不怎么大呢。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
如果你用的正版软件,可以联系HTRI技术支持:support@htri.net
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这软件本来就偏差大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
HTRI原来可以计算翅片换热器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
请问楼主,你是哪个版本?我的怎么算不了翅片