以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1429|回复: 14
收起左侧

[求助] 管道配置问题

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
10韶华币
各位给我看一下这是怎么回事,很无解

QQ图片20170605204052.png

OTP-002.dwg

281.58 KB, 下载次数: 6

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
不在一条线上啊
回复

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你这用的是什么软件?
回复

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
应该是用的cadWORKS
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
coudfly 发表于 2017-6-6 15:28
你这用的是什么软件?

CADworx2015版本的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
coudfly 发表于 2017-6-6 15:28
你这用的是什么软件?

CADworx2015版本的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

对啊,我也不知道怎么回事就这样了, 后来我没有办法重新画了泵就又好了,我不知道我是把那里给设置出了问题
回复

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个看起来很别扭啊,不好看
回复

使用道具 举报

是否已解决,远程帮你看看
回复

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
是否可以远程协助
回复

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这用的是什么软件
回复

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
1,应该是设备管嘴添加的时候,管嘴方向不是和设备管嘴方向重合造成的。
2,添加配管法兰的方向不对
回复

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
三维什么软件?
回复

使用道具 举报