-25℃低温盐水管道(氯化钙)探伤问题

[复制链接]
发表于 2017-7-12 08:06:56 显示全部楼层 |阅读模式
按照GB 50316-2000-25℃低温盐水管道(氯化钙)探伤可以划归到C类,属于5%探伤
设计院按照 GB 50184-2011,25℃低温盐水管道(氯化钙)探伤可以划归到I类,必须100%探伤,详情见附件图片
设计院的理由是按照最新的标准执行!
问问大家的意见!
1.png
2.png

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
易化网58393626 + 1

查看全部评分

发表于 2017-7-12 08:06:56 显示全部楼层
首先你要看规范的适用范围,你做的项目是不是在该规范的管束范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-12 08:06:56 显示全部楼层
最近在做的项目也涉及到这个问题,虽然业主不同意100%探伤了,但是管道特性表中还是按照50184来要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-12 08:06:56 显示全部楼层
按照标准来,如有例外签字为据
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-12 08:06:56 显示全部楼层
感觉规范之间也没有很好的统一,另外不知道50184释义中有没有相关的说明,毕竟就目前而言只有50184提出了这样的要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报