塔顶冷凝器将88kg/s、66℃热流体(气体)冷却到6℃,请问冷却剂温度选多少比较合适?由于热负荷比较大,EDR算出结果为冷流体流量大约为1500kg/s会不会太大了


发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
用-10℃到-5℃冷公用工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
是相当大了,想降下来最好选择大的温差比如-30左右的,冷却介质最高温度为-5
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
化工草堂 发表于 2017-8-9 09:08
是相当大了,想降下来最好选择大的温差比如-30左右的,冷却介质最高温度为-5

我试了一下,EDR选型结果是八台并联的,感觉不符合实际,但根据换热面积强行改为单台的话会提示有错误,压降太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
1.工厂的制冷一般是液氨和冷冻盐水,盐水比较稳定用的最多,液氨冷了盐水,再把盐水送去循环,只有深冷液氨才直接上。最好要建设方提供具体参数。
2.EDR在设计模式下是可以不输入冷源入口温度的,但是要求指定制冷物质或者把冷源物性要输入准确。
3.对于温差比较大的,先水冷,像楼主提供的参数,66度直接上制冷剂当然要换热器超大了,冷到20来度,再换制冷剂,这样才经济。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你计算的肯定有问题,发来数据我给你计算下