aspen求助
aspen版本: 8.4
本帖最后由 534730267 于 2018-10-9 14:48 编辑

利用回收的烟气热量来加热发生器中的氨水,进行模拟时会用到烟气温度这个条件吗?


 成长值: 42040

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
烟气温度不是决定了传热温差吗


{:1106_365:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
edwardlau 发表于 2018-10-1 00:07
烟气温度不是决定了传热温差吗

知道了烟气给发生器提供的热量的话,循环的参数应该怎么设定?

点评

固定蒸发浓度和吸收的浓度,循环量不就确定了吗  详情 回复 发表于 2018-10-1 20:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 42040

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
534730267 发表于 2018-10-1 13:26
知道了烟气给发生器提供的热量的话,循环的参数应该怎么设定?

固定蒸发浓度和吸收的浓度,循环量不就确定了吗


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
edwardlau 发表于 2018-10-1 20:29
固定蒸发浓度和吸收的浓度,循环量不就确定了吗

再沸器能设置成给定的热负荷吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你塔釜的温度是多少?采用烟气加热,温差可能太大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
求助请列出,参数,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
求助请列出,参数,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
楼主解决问题了么,有类似问题需要请教。如何改变热源温度来探究系统的热效率?我若固定蒸发压力冷凝压力,热源温度越高,系统效率越低...因此我想改变一下蒸发温度,可是系统总是报错,我也不是很清楚需要改哪些参数?