三塔变压动态控制塔一加入温度控制器后温度一直波动

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
三塔变压动态控制中,除了塔一没有加温度控制器,其他基础控制器都加了,这种状态下动态运行是很平稳的,一旦加入塔一的温度控制器(选择第10块塔板为灵敏版,进料在第8块塔板)10块塔板温度就开始波动,一直±0.1%波动,这就导致塔底产品开始来回波动,哪位大神可以指点一下。
QQ截图20190.png
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这么小的波动都不允许吗?

点评

关键是当加入扰动的时候塔底产品纯度就开始出现波浪,甚至进料都会波动(加的是进料组成扰动),我怀疑是塔一温度控制不住导致的,塔一温度一直是56.6/56.7之间波动  详情 回复 发表于 2019-4-29 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
haha123456 发表于 2019-4-27 16:59
这么小的波动都不允许吗?

关键是当加入扰动的时候塔底产品纯度就开始出现波浪,甚至进料都会波动(加的是进料组成扰动),我怀疑是塔一温度控制不住导致的,塔一温度一直是56.6/56.7之间波动

点评

这么点波动不是很正常的吗?  详情 回复 发表于 2019-4-29 09:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
有错觉 发表于 2019-4-29 09:16
关键是当加入扰动的时候塔底产品纯度就开始出现波浪,甚至进料都会波动(加的是进料组成扰动),我怀疑是 ...

这么点波动不是很正常的吗?

点评

加了进料组成扰动,进料量就开始波动,这有点让人费解  详情 回复 发表于 2019-4-29 16:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
haha123456 发表于 2019-4-29 09:18
这么点波动不是很正常的吗?

加了进料组成扰动,进料量就开始波动,这有点让人费解{:1106_399:}

点评

这不是波动很小吗?你用调节阀调节流量时,也是有所波动的呢。  详情 回复 发表于 2019-4-29 16:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
有错觉 发表于 2019-4-29 16:32
加了进料组成扰动,进料量就开始波动,这有点让人费解

这不是波动很小吗?你用调节阀调节流量时,也是有所波动的呢。