猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 1044|回复: 3
收起左侧

请问有很多气动阀,做一个气动阀开关的电磁阀箱的利弊?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 4620

发表于 2019-6-10 09:50:26 显示全部楼层 |阅读模式
请问有很多气动阀,做一个气动阀开关的电磁阀箱的利弊?  就是所有阀可以在阀箱上操作,但是要很多气源管道,不知道这样做的好处和坏处是哪些,好处如高处的阀门也可以在阀箱上操作
发表于 2019-6-10 09:50:26 显示全部楼层
一般气动阀上的电磁阀都是贴片式的电磁阀吧,直接放在阀体上比较方便吧,阀门的开关直接在DCS或者PLC上操作,应该没有什么问题吧,

点评

但是如果阀门故障导致控制室无法开关阀时,这时有阀箱的话可以打到就地开关阀门,应该比较方便,而且如果电磁阀在阀体上,如果阀门安装很高,操作也是不方便的,望指教  详情 回复 发表于 2019-6-11 09:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4620

 楼主| 发表于 2019-6-10 09:50:26 显示全部楼层
Horse 发表于 2019-6-10 22:46
一般气动阀上的电磁阀都是贴片式的电磁阀吧,直接放在阀体上比较方便吧,阀门的开关直接在DCS或者PLC上操作 ...

但是如果阀门故障导致控制室无法开关阀时,这时有阀箱的话可以打到就地开关阀门,应该比较方便,而且如果电磁阀在阀体上,如果阀门安装很高,操作也是不方便的,望指教

点评

电磁阀也是需要供电24VDC进行开关吧,这个直接在现场也没法开启吧,如果这个阀门可以直接手动给气就开启的话,那把气源管在合适的位置安装一个手阀?  详情 回复 发表于 2019-6-11 09:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 09:50:26 显示全部楼层
zb030121 发表于 2019-6-11 09:24
但是如果阀门故障导致控制室无法开关阀时,这时有阀箱的话可以打到就地开关阀门,应该比较方便,而且如果 ...

电磁阀也是需要供电24VDC进行开关吧,这个直接在现场也没法开启吧,如果这个阀门可以直接手动给气就开启的话,那把气源管在合适的位置安装一个手阀?