气体探测器是直接接触可燃性、毒性气体的部分,其安装位置是否合适直接关系到报警器能否正常发挥作用。

1、本产品的安装位置可参考石油化工行业标准SH3063-1999《石油化工行业可燃气体和有毒气体检测报警器及规范》。
2、探测器安装位置应便于人员操作维护。
3、探测器安装位置应选择在可燃性、毒性气体容易泄漏的设备阀门或管道附近。布置在释放源的最小频率风向的上风侧。
4、探测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m;室外宜为15m。
5、室外安装应考虑风雨情况,安装防雨罩及防晒板(安装支架带有防晒板)。
6、探测器安装距地面及墙壁不易太近,且周围留下不小于0.3m的净空。便于标定时安装气罩。另外,墙表面易吸收毒性气体,并随着温度、湿度的变化向外释放,影响传感器的正常工作。
7、探测器的安装高度应根据被测气体的密度来确定,对于密度大于空气的气体将其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3~0.6m。若该区域经常用水冲洗或经常下雪,应将探测器安装的高些,以保证传感器不被浸湿或被积雪掩埋。
8、对于密度小于空气的气体其安装高度宜高出释放源0.5~2m。
9、探测器的传感器部分应当向下,而不要指向天空或天花板。
10、探测器宜安装在无腐蚀性气体、无冲击、无震动、无粉尘、无强电磁场干扰的场所。
11、若在气体探测器附近准备进行油漆作业或焊接作业,则应当临时采取措施密封探测器,以免传感器受过多干扰气体的侵袭。