请问可燃液体管道放空怎么放空,有没有密闭放空阀门的?

[复制链接]

已抛锚 成长值: 4640

发表于 2020-1-14 14:47:11 显示全部楼层 |阅读模式
请问可燃液体管道放空怎么放空,直接拿个容器接受肯定不行吧,有没有密闭放空阀门的?  
发表于 2020-1-14 14:47:11 显示全部楼层
楼主说法就有问题,液体叫排净,气体叫放空。
可燃液体先排净,排净应该从管道最低点引出,用管道送废液收集容器,实际操作上临时偶尔的检修也用桶接的,但是不建议这么干了,液体挥发容易产生爆炸性气体,造成危险。
排净后的管道,介质如果是高粘度的,先蒸汽吹扫,排入废液罐,再氮气吹扫,排入火炬官网。低粘度、易挥发的介质,可直用氮气吹扫,排入火炬官网

点评

那请问可燃液体的排净应该如何做呢? 不建议排到临时桶的话,你们装置上如何做的呢?谢谢啦  详情 回复 发表于 2020-1-14 20:23

评分

参与人数 1韶华币 +20 收起 理由
Horse + 20

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4640

 楼主| 发表于 2020-1-14 14:47:11 显示全部楼层
无聊阁大学士 发表于 2020-1-14 15:08
楼主说法就有问题,液体叫排净,气体叫放空。
可燃液体先排净,排净应该从管道最低点引出,用管道送废液收 ...

那请问可燃液体的排净应该如何做呢? 不建议排到临时桶的话,你们装置上如何做的呢?谢谢啦

点评

在下已经说得很清楚了,用管网集中,排废液罐。 具体讲: 1.管道尽量架高,要有一定的坡度,不要出现袋形积液。 2.管道尽量集中布置,低点尽量集中。 3.在管道最低点,开口安装管道、阀门,排净管道一般都比较小  详情 回复 发表于 2020-1-15 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-14 14:47:11 显示全部楼层
zb030121 发表于 2020-1-14 20:23
那请问可燃液体的排净应该如何做呢? 不建议排到临时桶的话,你们装置上如何做的呢?谢谢啦

在下已经说得很清楚了,用管网集中,排废液罐。
具体讲:
1.管道尽量架高,要有一定的坡度,不要出现袋形积液。
2.管道尽量集中布置,低点尽量集中。
3.在管道最低点,开口安装管道、阀门,排净管道一般都比较小,压力低,应该引到地面集中,汇总管可以延地面铺设,也可以埋地,由于压力低,废液槽一般都是地下、半地下放置,一般都是挖坑在坑内布置,直接埋地要做好防腐,排净液体自动流入废液槽。废液槽满了用泵抽走再处理。

点评

好的,谢谢大侠  详情 回复 发表于 2020-1-15 12:53

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
zb030121 + 2 谢谢帮助

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4640

 楼主| 发表于 2020-1-14 14:47:11 显示全部楼层
无聊阁大学士 发表于 2020-1-15 09:16
在下已经说得很清楚了,用管网集中,排废液罐。
具体讲:
1.管道尽量架高,要有一定的坡度,不要出现袋 ...

好的,谢谢大侠   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-14 14:47:11 显示全部楼层
可燃液体是是收集的 一般根据排放的规模决定采用临时的桶还是收集储罐等·

点评

排放规模不大,临时桶的安全措施不好做  详情 回复 发表于 2020-1-16 16:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 4640

 楼主| 发表于 2020-1-14 14:47:11 显示全部楼层
wutuxiaoyuan 发表于 2020-1-15 15:23
可燃液体是是收集的 一般根据排放的规模决定采用临时的桶还是收集储罐等·

排放规模不大,临时桶的安全措施不好做
回复 支持 反对