[求助] Plant 3d配管求助

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
学习过程中无法象说中所述的那样:例如离心泵的出口管嘴与换热器的入口管嘴自动对接,节点对节点什么的都没用,确定管嘴是一样的。同时更奇葩的是,两个平行的管路,在中间加一条管联通,这样也无法实现,管路处于断开状态,不是真正的联通在一起。请问各位大佬,这是有什么设置没开还是怎么的?谢谢
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
首先要有元件库和等级库的概念,其次等级库里有个支管表的设置,这些弄清楚了你就知道为什么不能自动连接和生成三通了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
已经解决了,谢谢大佬
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
苏洲 发表于 2020-4-26 16:03
首先要有元件库和等级库的概念,其次等级库里有个支管表的设置,这些弄清楚了你就知道为什么不能自动连接和 ...

大佬,无法生成法兰也是在支管表里改吗

点评

无法生成法兰的情况有点多,等级库压力等级或型号不匹配时常见原因之一;还有一个常见的原因就是“项目设置”里连接设置形式,如BV、PL、FL等,这些要与等级库映射的元件库匹配。不知道表达清楚没有  详情 回复 发表于 2020-5-18 14:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
dftgds 发表于 2020-5-18 13:55
大佬,无法生成法兰也是在支管表里改吗

无法生成法兰的情况有点多,等级库压力等级或型号不匹配时常见原因之一;还有一个常见的原因就是“项目设置”里连接设置形式,如BV、PL、FL等,这些要与等级库映射的元件库匹配。不知道表达清楚没有{:1106_398:}