冷冻机组1
冷冻机组.apwz
2020-6-17 09:48 上传
点击文件名下载附件
642.25 KB, 下载次数: 54
冷冻机组.bkp
2020-6-17 17:35 上传
156.07 KB, 下载次数: 40
冷冻机组1.bkp
2020-6-21 04:50 上传
143.99 KB, 下载次数: 34
冷冻机组1.apwz
656.68 KB, 下载次数: 35
使用道具 举报
bkqcycyqm 发表于 2020-6-17 09:58 你这是用Aspen Plus做的吧?
成长值: 66880
tdl522 发表于 2020-6-17 10:51 C3=系统,PR应该更合适。
成长值: 47810
波波 发表于 2020-6-17 13:45 能否发个bkp文件
波波 发表于 2020-6-19 15:26 奇怪,为什么打开后运行就报错?难道是版本问题?
cuikk 发表于 2020-6-19 21:06 1.断开联轴器,设定压缩机出口压力1.83MPA,运行,正常; 2.设定压缩机功率、连接联轴器,运行,正常。
查看全部评分
波波 发表于 2020-6-20 20:50 物料好像不平衡 进冷冻84161kg 出冷冻84158kg
liu_jia_tao 发表于 2021-3-17 17:21 林德的工艺似乎是-20度的过冷丙烯送到用户节流到-40度(气化率~10%)进换热器。小规模的话可以试着~1.8MPa ...
cuikk 发表于 2021-3-17 20:03 E102就是省攻器。