加氢站中关于管道的实验压力为什么和其他地方的有差别?一那个为准?
加氢站中的强度实验是否就是液压实验?正规的液压实验是1.5倍,但是这里直接用气体替代了,为什么?
亲密性实验是1.15倍,加氢站的也小。

2020-8-4 20-55-57.png
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我们在制氢装置中经常建议用气体作压力实验,比较危险,需要甲方的同意和配合,做好安全防护工作。
石油化工和化工的验收规范都强调作水压试验,而氢气偏要气压实验,原因就是氢气是分子量最小的气体,最易泄漏,用水压试验不能很好反映实际工况,因此建议使用气压试验,更加贴近氢气工况。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
还真第一次关注这个问题,持续关注,希望大佬能给解决。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
持续关注中。未来氢燃料电池汽车相配套的加氢站建设是个大趋势大热门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
持续关注中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
个人觉得还是应该遵守相应的专业标准位号,氧气站的试压试验也有类似的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本帖最后由 jun2019 于 2020-8-27 08:20 编辑

我是搞施工的,强度试验介质可以有液体和气体,但两者压力试验的压力不一样,水就1.5倍设计压力,气体就1.15倍设计压力。
第二个规范要乘一个比值,是管道在做压力试验时的温度和管道设计温度的两种温度条件下的材料许用应力的比值


50235等同于一个通用的,“加氢站”等同于一个专用的,你这个情况肯定选用专用的了

回复 支持 反对

使用道具 举报