储罐呼吸阀通过错开设定点来减少维护
常压罐通常存在5大常见问题。
1)氮封阀入口压力可变或不正确 2)储存产品造成堵塞 3)压力设定值重叠或“紧密” 4)缺少自排水或低点排水 5)缺乏持续维护计划  
对于安装多个压力/真空泄放阀(PVRV)是许多公司的常见做法。这主要是由希望消除单点故障或单台PVRV无法满足整体的泄放需求,通过多台来实现泄放。当储罐呼吸确定单个PVRV的大小,而其他PVRV处于相同的设定点时,就会发生故障。这就是我们所说的压力设定值重叠或“紧密”  当多个压力/真空泄放阀(PVRV)设置为相同的设定点时,随着储罐压力的泄放,所有压力/真空泄放阀(PVRV)将在各自的阀座上稍微打开。这会导致两个问题:
4OJA45[O]]W{D7Z0YM7OOPA.png
1.        首先是冗余压力/真空泄放阀(PVRV)的过度磨损。与任何阀门一样,其打开和关闭的座面会随着时间的流逝而磨损。
2.        是阀室内的颤动或振荡。当释放的蒸汽接近设定压力时,阀板会在阀座上颤动,导致阀过早磨损或更严重,阀板将无法正确复位。避免这些潜在问题的一种方法是错开PVRV设定值。如果可能,我建议指定一个“正常通气孔”,以处理正常的日常罐内呼吸和外呼吸。正常通气孔的设定值将低于储罐上的其他压力/真空泄放阀PVRV。其余压力/真空泄放阀PVRV的设定点足够高,除非有异常事件需要额外的泄压能力,否则它们不会打开。   
NB]30~XIDVHG2~WJK6BW[PM.png
通过错开设定值,可以避免压力/真空泄放阀PVRV过度磨损和潜在的过早故障,从而减少了总体维护成本。此外,压力/真空泄放阀PVRV保持在“颤振区”之外,从而减少了由于托盘未正确重新放置而产生过量排放的机会。

FINEKAY 我们的使命:您的安全
操作安全是一项重要责任。实际上,这是我们20年来全心全意致力于的使命。在全球范围内,我们的专家有一个共同的目标–为您的系统和过程提供最佳的保护。
您将受益于我们数十年的经验,可确保您始终得到诚实的分析和最高质量的产品。勤奋负责地工作,我们的注意力完全集中在您的例行程序,制造工艺和产品的定制优化上。
FINEKAY意味着选择了完善的安全。

点评