aspen求助
aspen版本: V11.0
本帖最后由 huang960821 于 2020-12-24 11:48 编辑

本人制冷专业,需要设计一个精馏塔,如下图,流体进入气液分离器,气态组分上升经过精馏塔,到达上部,与分凝器换热,将气态组分中的高沸点组分冷凝落回气液分离器底部,途中在精馏塔中与上升的气体也有换热,这种的在aspen中该怎么设计,使用RadFrac模块中无再沸器的模块吗,然后冷凝器选择只有部分冷凝,只有气相溜出的吗?
分凝器是蒸发器出口接入的低温流体进行冷凝
96beffb3d761f6f9cd750c9be2b036e.jpg
 楼主| 发表于 2020-12-24 11:46:20 显示全部楼层
自顶自顶自顶自顶自顶自顶自顶自顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-24 11:46:20 显示全部楼层
用Radfrac模块,无再沸器,塔顶冷凝器设置有两种方式,一种如你所说,Condenser选Partial Condensing(不需要额外增加换热器模块),冷凝下来的液体全回流,气相为馏出产品。
另一种也可使用Radfrac,无再沸器和无冷凝器,在Radfrac模块外部增加一个冷凝器和Flash2模块,冷凝器指定出口温度,Flash2压降为0,热负荷为0,Flash2的液体全部返回塔Stage1(相当于回流),气相作为馏出产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-24 11:46:20 显示全部楼层
路过,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-24 11:46:20 显示全部楼层
初学制冷的,希望能有人带带,给一些初级的学习资料,谢谢谢谢