(1)水泵设备管口目前使用国标,管道是美标ASME B 16.5的标准。如何连接?
(2)目前水池设备预留B16.5戴颈焊法兰。管道确实带松套法兰(也是B16.5的)的衬塑管?这两个能直接连接吗
(3)衬塑管与 PVDF管虽是松套法兰。但PVDF是使用的是sch80的标准?能直接连接吗?
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
1.选定基准,配制。  2.公称直径,公称压力同标准的法兰,应该能配上,查标准确认。 3.厚度影响通径,不影响连接。

点评

感谢专家!十分感谢!  详情 回复 发表于 2021-4-8 23:39
[发帖际遇]: smxbjf 成功加入五毛党,回帖一个奖励 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
这个没啥问题啊。设备管口有配对法兰,就选用配对法兰。没有,就使用非标法兰

点评

感谢! 1.问题考虑非标法兰转接件。  详情 回复 发表于 2021-4-8 23:39
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
(1)水泵设备管口目前使用国标,管道是美标ASME B 16.5的标准。如何连接?
(2)目前水池设备预留B16.5戴颈焊法兰。管道确实带松套法兰(也是B16.5的)的衬塑管?这两个能直接连接吗
(3)衬塑管与 PVDF管虽是松套法兰。但PVDF是使用的是sch80的标准?能直接连接吗?
[发帖际遇]: 碧海一波 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
smxbjf 发表于 2021-4-8 08:20
1.选定基准,配制。  2.公称直径,公称压力同标准的法兰,应该能配上,查标准确认。 3.厚度影响通径,不影 ...

感谢专家!十分感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
mfy1969mx 发表于 2021-4-8 07:55
这个没啥问题啊。设备管口有配对法兰,就选用配对法兰。没有,就使用非标法兰

感谢!
1.问题考虑非标法兰转接件。