542925680 发表于 2021-4-21 07:19 应该是调的还不够,再加压力试试呢
yankai198512 发表于 2021-4-21 09:02 泵的出口压力是不是比下游设备压力大?
skylight 发表于 2021-4-22 16:01 啊还不够吗,那我再试试
542925680 发表于 2021-4-23 07:49 在塔里面看看进料板的压力A,然后把进料压力B高于设置的高于踏板压力A。
skylight 发表于 2021-4-23 09:44 进料前面接了一个泵的比塔压高很多
542925680 发表于 2021-4-23 14:14 加完泵还是出现上面的警告么?清空一下计算数据试试呢
19861603068 发表于 2021-4-23 18:52 进料压力小于塔的压力,你的物料进不去,可以试试减小塔的压力或者在进料前接一个泵,提高进料的压力