HTRI或TASC计算空气冷却器的问题

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
好久之前的帖子了 不过现在遇到了同样的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也遇到了相同的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
哈哈,很好的啊,太好了呀啊哈哈很好的啊
[发帖际遇]: wmm598 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-13 21:18:56 显示全部楼层 |阅读模式
采用HTRI或TASC计算湿空气冷却器时,在介质库里选择AIR,计算后发现软件没有考虑水蒸气冷凝热,请教下如果计算湿空气该怎么输入参数,软件才能考虑水蒸气潜热啊 ?多谢了
发表于 2010-10-13 21:34:24 显示全部楼层
直接输入水的组成吧,,,这样应该就可以了
 楼主| 发表于 2010-10-13 22:03:40 显示全部楼层
输入水的话,那AIR的含量怎么输啊,氧气、氮气、水蒸汽的含量分别输吗?
发表于 2010-10-14 09:33:17 显示全部楼层
急需,高手快解答吧!
 楼主| 发表于 2010-10-14 19:01:46 显示全部楼层
我明白了,需要先根据相对湿度算下水蒸气的含量,去掉水蒸气的含量,剩下的就是空气的 ,不知道理解的对不
发表于 2010-10-15 15:47:49 显示全部楼层
里面有输入空气相对湿度的地方啊,我想不用手工去算吧
 楼主| 发表于 2010-10-15 20:26:09 显示全部楼层
请教楼上的在哪个地方输入湿度啊  ,我不是搞化工的,这个软件刚开始学,望不吝指教