各位马友,我想问下,我酸碱中和,同时通入10%硫酸水相与30%氢氧化钠,管道为DN25的管道,混合后经过1/2PFA管道反应,排出设备外,在1/2PFA管道进出口各有一个PH探头,这里暂且命名为PH1和PH2,1在进口,2在出口,在调试过程中,检测在设备液体出口处PH与PH2显示一致,但是当PH2达到7时,液体出口PH一直不为中性,目前加碱的泵频率与PH1联锁,PH1>7,降低频率,PH1<7,增加频率,我是否可以将碱泵频率与PH2联锁?另外从PH1到PH2这一段1/2PFA管的长度是否能够支持反应完全?另外,目前碱泵有个阻尼器,酸泵没有,那么酸泵的脉冲是否有影响?但是看液体出口流量稳定。感谢各位大佬支支招,这设备已经调试了1个多月了,一直没有成功。感恩!
|
|