发表于 2022-3-2 17:12:18 显示全部楼层 |阅读模式
各位马友,我想问下,我酸碱中和,同时通入10%硫酸水相与30%氢氧化钠,管道为DN25的管道,混合后经过1/2PFA管道反应,排出设备外,在1/2PFA管道进出口各有一个PH探头,这里暂且命名为PH1和PH2,1在进口,2在出口,在调试过程中,检测在设备液体出口处PH与PH2显示一致,但是当PH2达到7时,液体出口PH一直不为中性,目前加碱的泵频率与PH1联锁,PH1>7,降低频率,PH1<7,增加频率,我是否可以将碱泵频率与PH2联锁?另外从PH1到PH2这一段1/2PFA管的长度是否能够支持反应完全?另外,目前碱泵有个阻尼器,酸泵没有,那么酸泵的脉冲是否有影响?但是看液体出口流量稳定。感谢各位大佬支支招,这设备已经调试了1个多月了,一直没有成功。感恩!
发表于 2022-3-2 17:12:18 显示全部楼层
"在调试过程中,检测在设备液体出口处PH与PH2显示一致,但是当PH2达到7时,液体出口PH一直不为中性"这段有点绕口,没有理解。
“混合后经过1/2PFA管道反应”这个是1/2寸的管道混合器吗?还是就是单纯的1/2寸管?
如果泵有脉冲的话,进管道混合器前建议加一个小型缓冲罐,减小脉冲带来的影响。

点评

就是PH2数值为7时,在液体出口端我是用PH试纸检测不显中性。1/2PFA管道就是单纯的PFA管道,通过管道长度,液体在管道内流通来反应  详情 回复 发表于 2022-3-3 08:37
[发帖际遇]: SB先生 乐于助人,帮助不愿意过马路的老奶奶过马路,奖励 8 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-2 17:12:18 显示全部楼层
SB先生 发表于 2022-3-2 18:16
"在调试过程中,检测在设备液体出口处PH与PH2显示一致,但是当PH2达到7时,液体出口PH一直不为中性"这段有 ...

就是PH2数值为7时,在液体出口端我是用PH试纸检测不显中性。1/2PFA管道就是单纯的PFA管道,通过管道长度,液体在管道内流通来反应

点评

那很有可能是流量脉冲和反应停留时间不足。建议①进管前增加缓冲混合;②增加1/2管道长度,并缠绕成圈(类似管道反应器),增加湍流混合;  详情 回复 发表于 2022-3-3 09:07
[发帖际遇]: STA8023 捡到一块切糕,卖给了小马,赚了 10 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-2 17:12:18 显示全部楼层
也遇到同样的问题,想知道
[发帖际遇]: 1365675967 成功获得红包 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-2 17:12:18 显示全部楼层
STA8023 发表于 2022-3-3 08:37
就是PH2数值为7时,在液体出口端我是用PH试纸检测不显中性。1/2PFA管道就是单纯的PFA管道,通过管道长度 ...

那很有可能是流量脉冲和反应停留时间不足。建议①进管前增加缓冲混合;②增加1/2管道长度,并缠绕成圈(类似管道反应器),增加湍流混合;

点评

我今天在试一次,在PH1前有一小段混合器,1/2PFA管也应该是比较长的  详情 回复 发表于 2022-3-3 09:15
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 SB先生 头上,SB先生 赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-2 17:12:18 显示全部楼层
SB先生 发表于 2022-3-3 09:07
那很有可能是流量脉冲和反应停留时间不足。建议①进管前增加缓冲混合;②增加1/2管道长度,并缠绕成圈( ...

我今天在试一次,在PH1前有一小段混合器,1/2PFA管也应该是比较长的