在用aspen dynamics时,出现Initialization failed at time 0,怎么回事?谢谢大家

 成长值: 66580

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
在t=0初始化呀!

 成长值: 66580

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
在dynamics有个初始化的按钮就可以了!
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
如果你模拟的是精馏塔的话,如果是在设置温度控制器出现的问题,很可能是在你初始化控制器之前先加了死滞时间(Dead_time)了,已初始化就会出问题!你应该在加入温度控制器之后先初始化一次,然后在加入死滞时间就可以了,希望能帮到你!

点评

我是对精馏塔控制的,而且出问题时,当我加了乘数控制器时,比如侧线物流与回流量的比例乘数控制器时,就有初始化失败。我在怀疑是不是因为自由度出问题了。  详情 回复 发表于 2012-12-12 11:05
 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

我是对精馏塔控制的,而且出问题时,当我加了乘数控制器时,比如侧线物流与回流量的比例乘数控制器时,就有初始化失败。我在怀疑是不是因为自由度出问题了。
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
最好办法是用Tools-捕获屏幕布置设置。

点评

这个是界面的吧,和问题米有关系。tool-capture screen layout,方便之后一键还原到现在的界面布置  详情 回复 发表于 2017-7-29 02:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
问题解决了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
我还没有添加控制器,刚导入动态,初始化运行就遇到了和你一样的问题,求指教{:1106_382:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
qinjiwei5595 发表于 2012-12-11 21:43
如果你模拟的是精馏塔的话,如果是在设置温度控制器出现的问题,很可能是在你初始化控制器之前先加了死滞时 ...

你好,我也和楼主遇到了一样的问题,我是导入动态还没添加控制器的时候,dynamic运行,显示校正失败,求指点,谢谢

点评

我是吸附的时候遇到这样的问题,没有解决  详情 回复 发表于 2017-7-29 02:48
我是吸附的时候遇到这样的问题,没有解决  详情 回复 发表于 2017-7-29 02:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
ahy 发表于 2015-4-15 14:43
最好办法是用Tools-捕获屏幕布置设置。

这个是界面的吧,和问题米有关系。tool-capture  screen layout,方便之后一键还原到现在的界面布置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
雪雪雪 发表于 2017-5-2 10:08
你好,我也和楼主遇到了一样的问题,我是导入动态还没添加控制器的时候,dynamic运行,显示校正失败,求 ...

我是吸附的时候遇到这样的问题,没有解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

numb_ 发表于 2017-7-29 02:48
我是吸附的时候遇到这样的问题,没有解决

嗯嗯,好的,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
问题解决了吗????