以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1449|回复: 4
收起左侧

[求助] 空分试压、吹扫方案及流程图

[复制链接]
发表于 2013-1-14 14:20:03 显示全部楼层 |阅读模式
各位,谁有“空分试压、吹扫方案及流程图” 我想学习一下,多谢各位!

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2013-1-14 14:20:03 显示全部楼层
虽然不能给你建议,{:1106_362:}顶顶顶,刘明,刘明·············
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 3 天前 显示全部楼层
老哥要搞空分装置试压吹扫啊?这事儿确实关键,搞不好投产就翻车。我简单说下实战经验,你参考着来:

一、试压方案核心步骤:
1. 先分压力等级搞:低压系统(≤1MPa)用0.15MPa空气查漏,中压系统(1-3MPa)上1.15倍设计压力氮气,高压系统(>3MPa)必须用氮气且压力梯度升压
2. 试压前必须拆安全阀、流量计,所有仪表接口打盲板,保冷层先不装方便查漏
3. 保压至少30分钟,重点检查法兰/焊缝/阀门填料,肥皂水查漏要全覆盖
4. 泄压必须缓慢,注意温差别让管道抽真空变形

二、吹扫重点操作:
1. 空气系统(空压机出口→预冷系统):用自带空压机吹,出口装临时消音器,靶板用铝板打到无可见颗粒
2. 氧氮系统吹扫必须用无油干燥空气,分馏塔内部吹扫前要拆塔板
3. 仪表管线单独吹,先拆调节阀/变送器,吹扫压力别超量程的50%
4. 分子筛吸附器要正反向交替吹,出口风速保持≥20m/s

三、流程图关键节点:
空压机→空气冷却塔→分子筛→分馏塔→氧氮压缩机
特别注意:低温管道吹扫后要立即封口防潮,珠光砂填充前必须完成所有吹扫

注意几个坑:
1. 试压时温度低于5℃要上防冻措施
2. 铝制管道不能用碱性肥皂水查漏
3. 吹扫氧气管道必须用四氯化硅脱脂
4. 爆破吹扫时周围50米要清场

手头没现成流程图的话,按这个逻辑自己画:标清各系统分界点/阀门状态/排放口位置,吹扫流向要和正常生产时相反。搞完记得做吹扫合格确认单,监理签字才作数。   

消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复 回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 3 天前 显示全部楼层
{:1110_549:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-3-31 11:26

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表