我这标准中看到安全阀下不能有阀门,但实际生产中安全阀下会加一个阀门。(联苯蒸发器设计压力0.3MPa)
请问各位大侠这些设计的时候按标准还是按实际?
加阀门的话加什么阀门比较好。

评分

参与人数 2韶华币 +23 收起 理由
hanpingsiping + 1
zouchaohao + 22

查看全部评分

发表于 2013-2-9 09:51:21 显示全部楼层
安全阀前面增加阀门主要是为了安全的送检和更换。
一般前面要增加的切断阀采用闸阀或者球阀,流通性能要好的阀门,阻力较小。

评分

参与人数 2韶华币 +32 收起 理由
xm876258 + 2 好资料,非常感谢
zouchaohao + 30

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-9 09:51:21 显示全部楼层
设计的时候按标准时安全阀要选进口的,不会出现阀芯不回座的现象;若要选用国产安全阀时,要有阀前阀和阀后阀,还要有旁路阀。
加阀门的话加闸阀比较好。

评分

参与人数 2韶华币 +32 收起 理由
xm876258 + 2 好资料,非常感谢
zouchaohao + 30

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 发表于 2013-2-9 09:51:21
怎么只有问题没答案呀[tthread=jianglongjian198858, 姜龙建]http://app.qlogo.cn/mbloghead/bf79d94805d65f548a58[/tthread]
发表于 2013-2-9 09:51:21 显示全部楼层
加闸阀,用铅封作标记。

点评

加闸阀还要注意阀杆的安装方向,不能垂直向上,避免阀板脱落关闭阀门  发表于 2013-9-14 07:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-9 09:51:21 显示全部楼层
{:1106_385:}\\闸阀就好,防止意外
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-9 09:51:21 显示全部楼层
加个闸阀啊,全开,手轮拆掉,为了更换和校验方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-9 09:51:21 显示全部楼层
原则上不允许的,同意“加个闸阀啊,全开,手轮拆掉,为了更换和校验方便