用ASPENONE V8.0模拟一个换热器,为什么用DESIGN模式需要250个平方的换热面积,由3个换热器并联使用,但是用RATING/CHEAKING和SIMULATION模式只需要87个平方,只需要单台换热器就可以了,两者在MAX DIRTY 最大污垢热阻一栏中有很大的差异,请问谁知道哪种结果可取吗?原因是什么?              

06RPQ_IS(_HWS2`DKJDO8PC.jpg 这是采用的模拟和校核方式
EA9J%_9J4Y5K%UU$X730MSM.jpg 这是采用的设计方式

评分

参与人数 2韶华币 +7 收起 理由
胜源毅 + 5 积极发表议题
huajichengm + 2 积极发表议题

查看全部评分

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
自己顶自己~~没人知道问题吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

回帖奖励 +1 个韶华币

自己顶自己~~没人知道问题吗
{:1106_385:}

点评

兄弟,能解释解释不  详情 回复 发表于 2013-3-6 12:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

回帖奖励 +1 个韶华币

尺寸,设备参数一样?

点评

是的啊,完全一样 就是用设计的参数进行校核  详情 回复 发表于 2013-3-6 15:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
dpz1225 发表于 2013-3-6 12:25
尺寸,设备参数一样?

是的啊,完全一样 就是用设计的参数进行校核
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
最好把算例传上来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

回帖奖励 +1 个韶华币

尺寸不一样等等,换热系数就肯定不一样了