2.8.1 流量测量管道布置要求
2.8.1.1 孔板应装在不变径的两段直管段之间。
2.8.1.2 直管段要求
(1)孔板上下游侧的最小直管段长度,应按照自控专业提出的条件设计。
在管道规划阶段可暂按孔板前15~20D,孔板后5~6D 进行配管。
(2)在孔板直管段内不得有任何支管连接件。
(3)孔板的安装位置应尽量便于操作和检修。管带上水平管道的孔板应安
装在管架梁附近,避免安装在两管架中间。
(4)当孔板安装在水平管道上时,管道接管宜由管子上方、斜上方45
度、引出或侧面引出;蒸汽管道由侧面、斜上方45 度、或上方引出;液体管道
由侧面、斜下方45 度、或下方引出。当孔板安装在垂直管道上时,液体流向一
般由下往上流(当管道充满液体时,也可由上往下流),气体流向一般由上往下
流。
(5)安装图上需表示出孔板的取压方向,如上取压,下取压,北上450
取压等。