猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 786|回复: 0
收起左侧

发电机转子过负荷如何处理

[复制链接]
发表于 2014-6-5 14:38:44 显示全部楼层 |阅读模式

现象:

  1)警铃响;

  2)发电机有功、无功表指示下降或为零,定子电压表指示正常或为零,频率失常;

  3)发电机有功、无功电度表转慢或停转;

  4)定子电流、励磁电压、电流指示正常;

  5)如为3PT的一次保险熔断,还会出现“发电机定子一点接地”光字牌;

  6)有关保护发“电压断线闭锁”信号灯。

  处理:

  1)维持发电机负荷,不得进行调整;

  2)退出“发电机失磁”保护和“定子一点接地”保护;

  3)检查3PT一、二次保险是否熔断,若系二次保险熔断,则更换二次保险,如再次熔断,则通知继保检修人员处理;若为一次保险熔断一相,则对PT进行外观检查后,以同容量保险更换,恢复PT运行;如再次熔断,则通知检修处理;若熔断两相,则摇测PT绝缘,如有问题,通知检修处理。

安徽柴油发电机组 合肥柴油发电机组 蚌埠柴油发电机组 芜湖柴油发电机组 淮南柴油发电机组 淮北柴油发电机组 马鞍山柴油发电机组安庆柴油发电机组 铜陵柴油发电机组 阜阳柴油发电机组 界首柴油发电机组 宿州柴油发电机组 六安柴油发电机组 宣城柴油发电机组 巢湖柴油发电机组 滁州柴油发电机组 黄山柴油发电机组 豪州柴油发电机组 池州柴油发电机组 江西柴油发电机组 南昌柴油发电机组 萍乡柴油发电机组 九江柴油发电机组 瑞昌柴油发电机组 景德镇柴油发电机组 赣州柴油发电机组鹰潭柴油发电机组 新余柴油发电机组 宜春柴油发电机组 樟树柴油发电机组 丰城柴油发电机组 抚州柴油发电机组 吉安柴油发电机组 井冈山柴油发电机组 上饶柴油发电机组 广东柴油发电机组 广州柴油发电机组 揭阳柴油发电机组 河源柴油发电机组 阳江柴油发电机组 清远柴油发电机组 汕尾柴油发电机组 珠海柴油发电机组 惠州柴油发电机组 茂名柴油发电机组 肇庆柴油发电机组 梅州柴油发电机组 云浮柴油发电机组 江门柴油发电机组 深圳柴油发电机组 中山柴油发电机组 佛山柴油发电机组 东莞柴油发电机组 潮州柴油发电机组韶关柴油发电机组 湛江柴油发电机组 汕头柴油发电机组 潍柴30KW柴油发电机组 潍柴75KW柴油发电机组 潍柴50KW柴油发电机组 潍柴40KW柴油发电机组 潍柴90KW柴油发电机组 潍柴100KW柴油发电机组 潍柴120KW柴油发电机组 潍柴150KW柴油发电机组 济柴400KW柴油发电机组 济柴500KW柴油发电机组 济柴640KW柴油发电机组 济柴720KW柴油发电机组 济柴800KW柴油发电机组 济柴1000KW柴油发电机组 济柴1200KW柴油发电机组 济柴1300KW柴油发电机组 济柴1500KW柴油发电机组 济柴1600KW柴油发电机组 济柴2000KW柴油发电机组