我先利用Aspen Plus算了一下流程,如图a3,然后再导入到Aspen Dynamic把回流连接进行收敛,我是先添加控点然后再进行运算的,两个塔塔底产物纯度均达到要求,结构如图a2,但是溶剂补充物流MAKEUP波动比较大,对应的阀门V5开度改变比较大,曲线呈震荡波动,调节PI只能减少控制参数的波动,阀门开关基本没变化,如图a1,流程始终无法收敛稳定!请各位前辈指导一下!
还有一个问题,请问各位前辈是先连接循环,然后直接运行流程进行收敛,还是连接后添加控点再运行流程进行收敛?请各位前辈指点一下!