请问我想做一个分馏塔顶温度与回流量的串级控制,我选择了两个PID控制器,但不知道参数怎么选择了,因为总感觉这个串级控制和“回流量控制塔顶温度单控制”一样,可否说一下这两者的区别?谢谢


                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 爱凑热闹的娃的微博
1.jpg

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
jiaohw910 + 2

查看全部评分

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
你的第二个控制器的过程变量是什么(PV是什么)?
只知道你是不是检测回流量的流量,调整变量也是回流量流量,同时这个控制器的设置值由温度控制器的输出值来决定?
这样回流量流量波动带来的塔顶温度波动可以有流量控制器迅速消除,减小了过度时间,这也是串级控制的目的所在。

点评

请问这样设置可以吗?塔顶温度与回流流量串级控制。  详情 回复 发表于 2015-1-4 09:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
卧薪郎 发表于 2015-1-3 17:00
你的第二个控制器的过程变量是什么(PV是什么)?
只知道你是不是检测回流量的流量,调整变量也是回流量流 ...

请问这样设置可以吗?塔顶温度与回流流量串级控制。
2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
爱凑热闹的娃 发表于 2015-1-4 09:29
请问这样设置可以吗?塔顶温度与回流流量串级控制。

可以的,我们厂的有两个串级控制点,都是这样的。