以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2681|回复: 0
收起左侧

HTRI板换设计问题

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
  本人新手,刚刚接触HTRI,自己做个板换设计。最终结果里有一个警告(算例见附件),不知道如何处理,望高手指教!  顺便弱弱地问下:板换设计中污垢热阻在哪里输入啊???

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
没有高人吗?{:1106_361:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
运行之后没什么问题,污垢在PROCESS里面!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
热负荷大部分在热流体部分,可能这是主要的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
主要是压降值超过了40%是主要问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报