,? x 刚刚结束了一个脱硫工程,感觉好累!以下湿法脱硫几个注意点!! 1.工艺水系统的用水,导致工艺水支管末端压力下降,而且由于阀门泄漏,致使石灰石浆液倒灌工艺水系统,造成停用的泵体堵赛、使用中的泵轴封磨损漏浆。所以要注意最低压力问题和阀门泄漏问题,冲洗水阀门特别重要,建议不适用蝶阀。 2.烟囱烟气带浆液,这个问题最好在签合同的时候就谈好,因为会影响附近居民生活!!!人家一般都说是除雾器效率不够,但在我们项目部看来,效率应该是够了,因为天气冷,烟气中液滴出烟囱不远就凝结,加上烟囱高度不够,扩散面积就非常有限,后果不堪设想。我们厂现在也正在找解决途径,希望大伙也帮忙出出注意,小弟在此感谢一下先。 3.石膏仓的容积有条件就设计得大一些,而且最好是无立柱设计。 4.烟道坡度是个施工质量的重要考核点,否则将引起烟道积水。 5.设计时想好是否需要废水处理系统,我们厂的废水就是溢流浆液,而且所以从石膏溢流浆液泵直接拖一路支管就ok了,结果设计当时没有想到,加了一套废水收集装置,结果为了解决废水流量问题自找麻烦,还浪费了两台废水泵。。。 6.地沟的倾斜角度需要大。介质是石灰石或者石膏,一旦水位比较高,自流受到限制就会沉积导致堵赛。 7.氧化空气管道支吊架还有泵出口支吊架一定要提前考虑,否则运行时带来的振动和噪声令人难以想象。 另外一定要注意,调试时浆液密度不要超过1250kg/m3,高密度将导致系统超负荷运转,电机电流偏差非常大; 高层喷淋未停止时,低层喷淋不能通大气,否则塔内正压将会使烟气喷出,造成伤害事故。 先说那么多,以后再有经验会再跟大家交流。