以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 3145|回复: 5
收起左侧

[求助] 三维布在管界区分界线处的划分如何来定?

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\348390509\QQ\WinTemp\RichOle\3E)}C@FW`MEIVI8Z7AL{T]F.png让大家讨论个问题,我们一般在设计中界区分界的时候一般是在装置的界区线(B.L)进行分图,但是在三维配管中,如果选择在这个地方进行管道界区分号的话,分界点的位置就会人为的多一道焊缝,我想的是应该是在管件的连接处进行分装置区,但是这样的话,会造成上下装置区管线会比较混乱,因为每跟管子的管件位置肯定是不一样的,大家是怎么处理的? 如下图所示:


QQ截图20090521092608.jpg
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
楼主多虑了!图纸一般要求与界外的接管在界区边界线外1米,这并不意味着这个地方就一定会有一个结点,只是图纸上的分界而已,施工的时候,施工队往往会参照装置区设计图和外管设计图,直接把管子铺上了,对设计来讲是有分界的,对施工队来讲就是一条管线。所以未必会多个焊缝。

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
yudeguoshi + 2 积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
无聊阁大学士 发表于 2015-5-21 13:18
楼主多虑了!图纸一般要求与界外的接管在界区边界线外1米,这并不意味着这个地方就一定会有一个结点,只是 ...

其实这样设计的话,出来的单管图这个位置是有一个焊缝的,如果施工的时候,分成两个施工队,这个位置还是有多焊缝的风险的~不过谢谢回复,可以从施工上避免最好,我想的是设计的时候能避免,就不用再施工上面去沟通了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
虽然不大懂你们在说什么
但是受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
对于提到的ISO图来说,其实正常咱们设计的ISO图,其实不是管道预制ISO图,只是表达管道各个配件相对位置的定位图,因此,上面其实是不表示焊缝位置的,应当由施工单位根据设计提供的ISO图再做一版管道预制ISO图,上面才是真正的预制焊点位置标示。所以,正常来说,ISO标示的也是界区分界而不是焊点。

评分

参与人数 1韶华币 +2 收起 理由
yudeguoshi + 2 积极参与

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

不想打字就选择快捷回复吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|以梦为马,不负韶华

GMT+8, 2025-2-23 01:51

Powered by 以梦为马,不负韶华

© 2024-2099 Meng.Horse

快速回复 返回顶部 返回列表