施工现场安全用电管理规定
为了规范施工现场临时用电的管理,保证用电的安全,做到用电有章可循, 特制定本规定:
1现场电工必须持证上岗,无证人员不得从事电工作业,严禁酒后作业。
2施工单位用电需向我公司申请施工用电许可证。
3领取许可证后,由电仪车间检查用电单位的设备的动力容量,电缆容量,以及是否符合安全规定,如符合按容量大小提供合适的电源,并给予接线,禁止施工单位私自接线。
4施工用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中的规定执行,临时用电要有“永久”用电的安全意识,确保用电安全;
5移动配电箱、线必须架空敷设,导线架空支点必须采取绝缘措施处理,配电箱架设高度应大于0.6米小于1.5米。 移动配电设备时,必须断电,移动后待设备及电缆检查摆放合理后方可送电,如非本单位电力设施必须与对方协调进行,禁止擅自挪动。
6大型机械设备用电专人负责,小型机械设备用电由班长负责,做到“一机一闸一漏一箱”且开关箱与用电设备的距离不大于3米,下班时停机断电配电箱上锁;
7施工设备必须有良好的接地或接零,如零线为工作零线,必须选用五线制电源线对设备进行接地保护,并禁止相邻设备一部分接零,一部分接地,电源开关选用带有漏电保护的开关装置。
9施工单位如中途需要增加动力,应先向电仪车间申请,待核实允许后方可进行。
10停电检修必须符合停电验电、挂牌及专人监护等安全技术规定。
11施工单位的生活用电必须符合居民安全用电管理规定,禁止在线路上私拉乱接,否则不予供电。
12各施工队配电箱由施工队自行统一编号,并注明责任人:如二级箱2-1,2-2,三级箱3-1,3-2等,责任人(固定机械的配电箱内电器设备要注明用途)。
13施工现场禁止使用单芯塑料线及花线充当电源线,禁止使用带接头的电源线;
14分配电箱、开关箱、固定机具设备的保护零线必须作好重复接地,接地电阻应小于10欧姆;
15现场照明应符合《施工现场监时用电安全技术规范要求》,室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.4m时应采用36V;220V碘钨灯,安装高度不低于3m,倾斜不大于4度,外壳应做保护接零,室外应使用防水电缆。 |
|