猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 1075|回复: 1
收起左侧

htri结果的分析…

[复制链接]
发表于 2016-6-1 22:44:06 显示全部楼层 |阅读模式
计算一个干式蒸发器,计算用的是光管,由于实际用的是内螺纹管,所以换热面积就差了很多,但是htri里面的结果,比如阻力和监视器各点的状态是根据软件计算实际换热情况来算的,还是根据满足换热情况来算的呢?
 楼主| 发表于 2016-6-1 22:44:06 显示全部楼层
比如进水温度12,出水温度7,制冷剂进口干度0.2,温度2度,由于换热面积不够,那么出口就还是两相的,温度差不多也是2度左右,那么计算结果里面制冷剂压降,是根据实际情况(实际输入的参数)来求的,还是假设换热面积够的情况下求得的?