看着这标题就挺眼熟,新管道试压阀门漏的贴子论坛里隔三差五就有人问。H74止回阀跟D71X蝶阀都是对夹式的,试压阶段泄漏确实常见,但一般不是阀本身大毛病,管道系统清洁度跟安装细节往往才是元凶。
我说几个实际碰到的原因,楼主可以对照自己工况排查一下。一是管道焊渣或铁锈没吹扫干净,试压时高速水流把这些颗粒冲到密封面上,止回阀或蝶阀的软密封圈直接就废了,一锤子买卖。二是安装时候两片法兰不同心,或者螺栓紧固力矩不均匀,导致阀体错位,密封面无法压紧。第三个比较隐蔽,试压压力过高或者直接超了阀门的公称压力,有些蝶阀或止回阀的阀板强度不足,压力上去后变形,然后密封失效。
个人建议可以走两步。第一步,拆下来看看密封面有没有肉眼可见的划痕或者压痕,有的话换密封圈或者直接换阀。第二步,装回去之前确保法兰面清理干净,管子内壁用通球或高压水反冲彻底吹净,然后装阀时把阀门打全开,螺栓对角均匀拧紧,禁止单侧一次性拧死。
另外想问下楼主,试压压力是多少,管道的介质是什么,还有拆下来的阀有没有照片看一下密封面现状。这样能帮你更准地判断到底是选型问题还是施工细节漏了。 |
|