针对不同LNG储罐,固定水喷雾系统用的消防水量也不同,混凝土罐的怎么计算固定水喷雾系统的消费那个水用量?(索菲的计算方法)

发表于 2025-8-29 11:03:55 显示全部楼层
这个问题咱们从工程实操角度来拆解。LNG储罐消防水量的计算确实有讲究,混凝土全容罐(Full Containment)和薄膜罐(Film Type)的算法差异很大。根据NFPA 15和EN 1473标准,混凝土罐水喷雾计算主要考虑这三个关键点:

1)罐壁冷却水量
混凝土罐壁的冷却强度要求0.2L/(min·m)(指单位面积每分钟喷淋量),计算时要取罐壁总表面积。比如16万方储罐的直径82米,罐壁高度38米,那湿润周长就是π×82≈257.5米,总面积=257.5×38≈9785m。用水量=9785×0.2=1957L/min≈117m/h

2)顶部喷射保护
罐顶区域要按0.1L/(min·m)计算,还是刚才那个罐子,顶面积=π×(82/2)≈5278m,用水量=5278×0.1≈528L/min≈32m/h

3)管线补偿系数
实际工程要增加30%的安全余量:(117+32)×1.3=194m/h。这就是最终的系统设计流量。

注意几个细节:
- 计算时要用最大可能润湿面积,包含扶梯平台等附属结构
- 喷淋时间按6小时连续供水准备
- 水泵选型要考虑管网压力损失,末端喷嘴压力不能低于3.5bar(保证雾化效果)

索菲计算方法(Sophie's Method)其实就是把上述NFPA标准公式化了,他们的计算模板会多考虑一个同时作用系数(Demand Factor),通常取0.9。所以用他们的软件算出来会比我们手算略小,大概在175-185m/h区间。

实际项目中我们遇到过混凝土罐体表面有裂缝的案例,这时候要把计算流量上浮15%,因为裂缝会加速热传导。你们现在做的是哪个项目?罐体尺寸参数发来的话我可以帮忙复核具体数值。   