以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1127|回复: 0
收起左侧

MR真空开关在高压直流输电的应用【勤润变压器油】

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
北极星电力网:国内近年来对高压直流输电还有特高压的关注非常多,全球各国都在进行高压直流输电工程,这可能是由于远距离输电必然的需要。据了解,MR公司的有载分接开关也应用于高压直流输电,能否介绍一下这个领域的MR产品应用案例?    沈大中:高压直流输电技术诞生于上世纪60年代。当初使用的还不是晶闸管,而是汞蒸气换流阀. 从那个时候起MR就已经为换流变上提供了有载分接开关。1978年,MR为位于美国的全球第一条采用晶闸管的高压直流输电项目提供了有载分接开关,我们在高压直流输电领域一直都是主要的有载分接开关供货商。
    北极星电力网:MR真空开关目前可以取代市场上的其他同类开关吗?还是根据环境来定的?
    沈大中:到现在为止,我们已开发出了油浸式开关和真空式开关两大系列。每一个系列都非常完善,各种电压等级、各种电流等级都有。对于任何一种应用现在都可以在两个系列当中选用相应的产品,但是从今年开始,我们的真空式有载分接开关的产量就超过传统的油浸式的产量了,以此趋势来看,真空式有载分接开关将会超过油浸式。
    北极星电力网:性能提高了一个数量级。那么性价比呢?
    沈大中:对。首先要看产品性能,在同等应用的情况下,如果采用真空开关就不需要使用滤油机了。因为真空很多年都不用维修,维修的时候也不用换绝缘油变压器油),换下来的绝缘油(变压器油)也无需进行循环处理或处置,把这些成本加进去的话实际上是比传统的开关要省。
    北极星电力网:有没有比较好的应用案例或解决方案能介绍一下。
    沈大中:真空开关在高压直流输电的运用就是一个非常好的案例。因为高压直流的量很大,一个线路就有56台变压器,56台变压器的线路很长,发送端都在山区,交通非常困难,把这么一个庞然大物运进去必然要满足一定的条件,重量、体积都不能超过一定的界限。在这些限制下,如果变压器能够节约空间就是很大的优势。
    之前说直流输电的电流不是纯正旋,是经过直流换流的,在交流上面有一些影响,严格说来就是叠加了谐波在里面。真空有这种性能,它对切断带谐波的电流跟正旋电流相差不大,而这个油浸式是在油里面,一旦有了谐波,熄弧能力就要削减很多。在直流输电中,换流变里面一般都是单向变压器,需要用两台油浸式开关,因为它变压器油中熄弧性能因为有谐波会降低一些。而真空式就不会,一台真空式就可以起到两台油浸式的作用,因而节约了一台开关的空间,这对于变压器来说是非常关键的。
    第二个就是海上风电应用。海上风电需要开关跟变压器一起实现全封闭运行,油枕、呼吸器都不能使用,而真空开关实现了封闭式电力变压器。这也可以用在地下变电站、矿井、钻井平台等这种环境严苛的地方。
    第三是随着环保和安全的需求,替代绝缘油(变压器油)肯定会推广开来。我们国家用的比较少,在美国等其他国家已经有很多了。所有的地下水保护区都不能用矿物油(变压器油)变压器。即便是密封的也有可能渗漏,一旦污染了地下水,几十年都无法清除,况且很多地区都是饮用地下水的,所以这种区域都不能用矿物油(变压器油),而是用替代绝缘油变压器。替代绝缘油的燃点非常高,在自然界可以自己分解,但是替代绝缘油的绝缘性能不如矿物油。
    传统的油浸式开关要在油里灭弧,而替代绝缘油可能就不行。油浸式分接开关必须要用矿物油。而真空开关的内弧在封闭的真空泡里,它就为很多替代油的应用提供了可能性。
    总的说来, 真空开关在高压直流领域是一个突破。用一台有载分接开关代替两台油浸式开关,免去了运输限制,为进一步提供电压节省了绝缘空间,也为密封式的变压器,诸如海上风电场,提供了可能性。另外就是为替代绝缘油(变压器油)的应用提供了可能性。因为周边的油跟变压器里面一样都是绝缘、冷却油。