哈哈,这个问题问得好!就像在纠结穿羽绒服要不要把腰带系在外面一样——管托到底是该"内穿"还是"外套",确实让不少工程师头疼。让我这个"管道时装设计师"来给您说道说道。
首先咱们得明白两个标准的"性格差异":
1. HG/T21629(化工部标准)就像个保守派,主张管托穿在保温层里面,相当于给管道穿了个"隐形内衣"。好处是保温连续性好,缺点是管托处容易形成冷桥(就像羽绒服破了个洞)。
2. SH/T石油化工标准则是实用派,让管托大大方方穿在外面,相当于给管道套了件"马甲"。优点是便于检修,缺点是保温层要"开天窗"。
我建议您这么选:
- 保冷管道:必须选"内衣"方案!就像冰棍要裹严实,任何外露的管托都会结露(管道会"冒汗"给您看)。
- 保温管道:如果温度<250℃,可以潇洒地选"马甲"方案;要是>250℃,还是乖乖穿"内衣"吧,除非您想看管托"发高烧"。
现场照片没法直接发,但可以给您形象描述:
"内衣"方案看起来像一根光滑的香肠,管托藏在保温层里只露出支架脚;
"马甲"方案则像香肠串在签子上,保温层在管托处被"咬"掉一块。
有个小窍门:保冷管道用"内衣"方案时,记得在管托和管道间加个"隔离垫"(聚四氟乙烯板),就像给管道垫个卫生巾,防止冷量"侧漏"。
最后提醒:无论选哪种方案,一定要让管托和管道"门当户对"——管托的承重要比管道实际重量至少多50%,就像找对象得找个能背得动您的人!