以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1484|回复: 0
收起左侧

关于工程管理——环己胺项目安装工程

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
关于安装工程管理,本人是菜鸟一个,有一个安装技术说明上传给大家,希望能对大家有帮助!

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
环己胺项目坼出及安装工程说明

工程范围
工程项目:
        硝基苯、苯胺、浓缩工段坼出、搬运及硝基苯、苯胺、浓缩工段、环己胺工段安装工程。
        由厂区至界区管架中的氢气、蒸汽管道。
工程量:见规划图、设备平面布置图、安装图、设备一览表、管段表。
工程量说明:
3.1设备、管道: 机械费、吊装费、设备管道卸车费和二次倒运费、设备管道管件、电缆仪表桥架的安装费、耗材(焊条、焊丝等)费、钢平台、钢楼梯、栏杆的制作安装费、人工费、管理费、电费、水费、辅材费(氧气、乙炔、氩气等)、除锈防腐费、管道探伤费、压力管道监检费、吹扫试压、单机试车、予试车、制作盲板、临时支架、管件材料、管托支架及管道支架的制作与安装。
3.2材料部分:建设方只负责主材(工程范围内的设备、管道管件、阀门仪表、管架管托、钢制平台、栏杆及楼梯材料、防腐材料);其它耗材辅材费由承包方负责。
3.3承包方负责对管道及组成件的除锈,刷一遍底漆,待所有管道安装完成后,再刷两遍面漆,发包方负责漆的供应,由承包方负责提供准确数量。
二、报价范围
1、 (1)硝基苯、苯胺、浓缩工段范围内的所有设备、管道管架、阀门、流量计、调节阀等管道组成件及管道特殊件、电缆仪表桥架的安装、的安装,参见设备、管道图纸。
        (2)由厂区至界区管架中的氢气、蒸汽管道。(氢气管道由氯碱处,蒸汽管道由热电处,1.7MPa蒸汽管道的安装。)
2、钢平台、钢楼梯、所有护栏的制作安装由承包方负责,建设方负责提供主材,其中除锈达到标准要求,防腐漆由建设方提供,涂刷费用由承包方负责。
3、埋地管道的制作与安装:要求管道采用沥青漆防腐,材料由建设方提供,承包方负责地沟的开挖回填。
4、管道的焊接遵照相应的国家规范,选择与图纸要求一致的焊条牌号。循环水、放空、一次水管道直接采用电焊焊接,其余管道全部要求氩气保护打底采用电焊照面。
5、管道的探伤:氢气管道、反应气管道10%探伤,1.7MPa蒸汽管道20%探伤;所有管道均试压吹扫。
6、压力管道的报检、技术监督局检测费由承包方负责。
7、因配管需要,所有可能的楼板打洞费用由承包方负责。
8、设备、机泵的垫铁由承包方负责。垫铁的数量和尺寸根据设备、机泵的重量及外型尺寸选择,并遵照相应的国家规范。
9、设备封头如需要拆装(流化床、再沸器、换热器等)由承包方负责。
10、伴热管的安装制作:介质为硝基苯、苯、硫酸、烧碱的工艺管道均要求伴热,伴热管通径为DN32。 由厂区气柜至界区管架中的DN250氢气管道要求伴热,伴热管通径为DN32。
三、工程报价
        工程安装费报价
        (1)硝基苯、苯胺、浓缩工段坼出及运输、硝基苯、苯胺、浓缩工段、环己胺工段安装工程费用。
        (2)由厂区至界区管架中的氢气、蒸汽管道等包括的各种费用。
        在安装过程中,必须服从建设方随时提出的变更要求(根据工艺要求,工程量可适当增加或减少5%,合同总价不变),超出范围另行核算。
四、图纸提供:
   硝基苯、苯胺、浓缩工段、环己胺工段及外管、管架的图纸由建设方提供。
五、安装管理程序
1、在坼出、安装过程中,建设方派出施工监理人员和工程技术人员配合承包方工作,负责材料验收,设计联络,办理物资领用手续,设计变更,现场监理和现场管理等工作。
承包方负责按照招标说明及相应的国家、行业规范对整个工程进行施工。设备就位
前,承包方应对基础螺栓、基础平面进行清理。
承包方提供的辅助材料,必须经建设方代表验收合格。
4、承包方必须主动同建设方代表对设备、材料进行验收,所领设备、材料由承包方负责管理,直至安装完成、竣工交接,坼出、安装过程埙坏、丢失均承担相应的经济责任。
承包方在施工过程中,有责任提出合理的设计变更,并与建设方协商确认后实施。
承包方在施工过程中,要按照程序对安装工程(包括设备、机泵的水平,除锈刷漆、
地埋管道等隐蔽工程)进行中间检查、验收,并办理相关的签字手续。
承包方应严格执行建设方公司的规章制度、施工规范、安全规范、物资管理制度,
造成损失承担全部的费用及工程延期费用。
承包方应编制工期计划、人员配置方案、施工方案、安全运输、起吊方案,加强安
全教育,按时参加建设方工程调度会,在施工过程中出现的一切事故均由承包方负责。
六、工程工期:
     2008年7月1日至2008年9月15日,承包方必须提供工程工期计划表,及详细准确的施工质量和施工工期控制点。
七、系统吹扫、试压、单机试车、联动试车:
1、系统吹扫、试压由承包方负责完成,单机试车、联动试车由承包方配合。
2、吹扫试压所使用的气源,低于0.7Mpa的由建设方提供,高于0.7MPa的承包方提供。
八、工程安装标准及验收:
        1、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231—98
        《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ 209—83
《石油化工施工安全技术规程》SH 3505—19992、管道焊接安装、除锈防腐按照《工业金属管道工程施工及验收规定》执行验收,并根据甲方要求进行管道试压和吹扫。管架刚结构、管托、管卡支撑件的焊接安装、除锈防腐按《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001进行验收。
3、工艺管道焊接、探伤按照有关国家标准进行验收。
4、施工坼出、安装及吊装过程中,因承包方的原因对建设方的设备、机泵、钢结构、管道、基础、地脚螺栓及其它附属设施造成损坏,由承包方负责赔偿。
5、管道的焊接,管架、管托、管卡支撑件的焊接按要求进行验收。焊条的牌号符合图纸及设计说明中的要求。建设方负责检查焊条制造厂家提供的质量证明书、合格证书及焊条型号(牌号)标准。以相应的国家标准规定的性能指标为验收依据。使用过程中应保存良好,并按规定的温度进行烘干,对不符合规定要求的,建设方有权禁止承包方使用。
九、建设方提供的条件:
1、负责提供安装所用的图纸、
2、负责保证施工现场三通一平。
十、其它    说明不详或不明确之处,与开发部联系。
十一、工程款的支付    确定后与经营部联系
                                
    XXXX化工有限公司开发部2008年5月9日