需要公称压力160公斤,进管口DN100的安全阀,但在阀门样本找不到,怎么办?求大神

[复制链接]
发表于 2012-12-13 10:16:05 显示全部楼层 |阅读模式
设备放口DN100已定,无法改变。。
发表于 2012-12-13 10:16:05 显示全部楼层
去专业生产安全阀的厂家定做
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 10:16:05 显示全部楼层
本网站有:石油化工工艺管道安装设计手册第三篇阀门可以参考一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 10:21:42 显示全部楼层
去厂家咨询一下好
发表于 2012-12-13 11:38:38 显示全部楼层
这个建议还是只能咨询厂家了。。不同的厂家可能有不同的解决方案。
发表于 2012-12-13 13:04:30 显示全部楼层
学习             一下
发表于 2012-12-13 15:47:28 显示全部楼层
{:1106_366:}{:1106_366:}学习学习
发表于 2012-12-14 20:22:20 显示全部楼层
咨询一下厂家,像罗浮之类的安全阀厂家,看他们有没有高压安全阀。
发表于 2012-12-17 11:36:30 显示全部楼层
没有厂家给解决
发表于 2025-7-15 10:11:08 显示全部楼层
碰到这种情况不用慌,我处理过很多类似案例。给你几个实打实的解决方案:

1 直接找安全阀厂家定制
160公斤(PN160)属于高压范畴,常规样本可能不覆盖。联系专业安全阀厂家如Leser、Crosby,他们有非标设计能力。需要提供:
- 设计压力温度
- 介质特性
- 起跳压力
- 背压条件

2 采用变径方案
如果放空量允许:
在DN100管口先接异径管(大小头),降低到DN80/DN65,选用标准高压安全阀。注意计算变径后的流速不超过临界值(气体一般120m/s)

3 组合式安全泄放系统
当单个阀门无法满足时:
并联两个DN80安全阀(需重新核算总泄放量)
加装爆破片(rupture disk)作为辅助泄放
注意要设置连锁报警

4 关键校核点
无论哪种方案都要确认:
泄放能力是否满足工艺安全要求
反作用力对管道的影响(可能需要加支撑)
排放背压不超过安全阀允许值(通常≤10%设定压力)

建议优先走方案1,我们去年在乙烯项目就用过类似定制方案,从设计到验收用了6周时间。要抓紧时间联系厂家出计算书和数据表。   