安全阀的旁通截止阀应该与安全阀尺寸一样的吧。两个阀门的放空管路汇总管应该比单独的放空管要大把

评分

参与人数 2韶华币 +4 收起 理由
hanpingsiping + 2
归途中的鱼 + 2 积极发表议题

查看全部评分

发表于 2013-4-28 15:20:41 来自手机 显示全部楼层
旁通比安全阀尺寸小,两个阀门放空管路比一个大。个人意见仅供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 15:20:41 显示全部楼层
首先你要搞清楚旁通的目的是什么。。。
一般而言,安全阀的旁通是用于在不开启安全阀的时候进行排放大气置换或者别的用途,
可以直接是小一号的管道。
至于如果安全阀不能直接排放大气,两个安全阀的窗口管道接到一起的话,自然就需要考虑到管道流量的问题。
考虑到同时开启的话,就需要增大管径。

点评

受教了,谢谢!我这个安全阀设置和你说的情况一样  详情 回复 发表于 2013-5-2 08:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-28 15:20:41 显示全部楼层

受教了,谢谢!我这个安全阀设置和你说的情况一样