- 积分
- 3
- 注册时间
- 2014-6-10
- 积分
- 3
|
波纹膨胀节的选用按以下程序:
1. 对管线进行合理设计与分段,确定各段采用波纹膨胀节的形式与数量
2. 确定工作压力等级
3. 计算管线各分段需要的补偿量,确定各波纹膨胀节的额定补偿量
4. 根据通径、压力等级及补偿量选择波纹膨胀节的型号
下面对这一过程进行说明:
1. 管线的分段与波纹膨胀节型式、数量的确定
不论多么复杂的管线,均可以通过架设管架的方法将管线简化为一定数量的、形状比较简单的典型管段,如直线管段、L 形管段、Z 形管段等。这些管段的位移均可用不同类型的波纹膨胀节来补偿。一般直线管段采用轴向膨胀节;L 形管段、Z形管段采用横向型或由角向型组成的复式铰链型(或三铰链系统)膨胀节;而空间Z形管段则采用大拉杆式或由万向角向型组成的万向横向型(或万向三铰链系统)膨胀节。
在城市管网中,大部分管段为直线段。因此,城市管网大都采用轴向型膨胀节。轴向型波纹膨胀节一般不能用来做横向位移补偿,但允许用于有少量弯曲的管线中做直线位移补偿,此时十应尽量避免将膨胀节设于折弯处,最好在折弯处设固定支架。
在管网中,若将L形管段和Z形管段再细化分解,也可以变成几个直线管段,那么只选用轴向型膨胀节就可以了。整个管线全部划分为直线管段,这样的设计虽然也能解决管线的补偿问题,也不是错误的设计,但并不是最佳的、合理的设计。将L形管段和Z形管段分解为直线管段需要通过增设固定支架来实现分段,每管段又要轴向型膨胀节来补偿,这样支架和膨胀节的数量都要增多,使得工程造价增加。因此在L形管段和Z形管段中广泛地采用横向型膨胀节。另外由于横向型膨胀节补偿量大,故在有弯头的管线(L形管段和Z形管段)中,人们常常用一个横向型波纹膨胀节取代多个轴向型波纹膨胀节。
2. 确定工作压力等级
一般可以根据管道的设计压力直接确定膨胀节公称压力。产品的公称压力等级有 0.1、0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0(MPa)。必要时,可以精确确定公称压力等级,一般产品样本中的压力系列是在设计温度为300 ℃ 时的数值。如果管道使用温度不等于300 ℃,可根据温度修正系数对公称压力等级进行修正。
3. 计算各管段的位移量,确定膨胀节额定补偿量
计算各管段的位移量是根据管线在最高与最低温度下由热胀冷缩产生的伸缩量来确定。
波纹膨胀节的额定补偿量根据管段的位移量来确定。在确定时,有时还要考虑到与管线相连的容器及固定支架的位移。波纹膨胀节的额定补偿量应当是真实的,不要考虑过大的安全系数。否则,会使膨胀节具有很大的挠性,膨胀节的稳定性变坏。在实际应用中,由于膨胀节失稳导致破坏的事故远远大于疲劳破坏。
4. 根据公称通径、公称压力及额定补偿量选用波纹膨胀节。
|
评分
-
查看全部评分
|