猛犸论坛【以梦为马,不负韶华】

搜索
查看: 2465|回复: 5
收起左侧

新手注意!工艺安装设计图纸自校提纲

[复制链接]

 成长值: 41390

发表于 2014-6-18 10:11:29 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 szxywjj 于 2014-6-18 10:46 编辑

最近刚做完一个改造项目。但校核人员最近比较忙,那我先自校一遍吧。
《石油化工装置工艺管道安装设计手册——第一篇 设计与计算》后面的附录有专门的工艺安装设计图纸自校提纲,不知其他马友是否发现过,最近看了一下,感觉还是挺有用,故与大家分享。
这个提纲对于检查我们的设计图纸很有帮助,尤其是设计过程中没有考虑到的一些漏项。
减少一些明显的错误,可以让领导少批两句,是吧{:1106_383:}


另外这里面还提到一些相关的规范,也方便我们查找。

熟悉了这个提纲,对以后做设计的帮助也是挺大的


工艺安装设计图纸自校提纲.pdf (360.41 KB, 下载次数: 94, 售价: 1 个韶华币)







                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 szxywjj的微博

点评

非常不错: 5.0
非常不错: 5
  发表于 2024-6-22 14:44

评分

参与人数 6韶华币 +39 收起 理由
tehwa2014 + 5 好资料,非常感谢
hanpingsiping + 2
飞鹰 + 4 好资料,非常感谢
chenhaijunsjy + 3 好资料,非常感谢
zjwmcl + 5 好资料,非常感谢
Horse + 20 好资料,非常感谢

查看全部评分

发表于 2014-6-18 10:11:29 显示全部楼层
谢谢!我正为审核图纸发愁呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 10:11:29 显示全部楼层
我来支持一下哈哈

点评

亲师弟来支持了啊  详情 回复 发表于 2014-6-19 11:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 41390

 楼主| 发表于 2014-6-18 10:11:29 显示全部楼层
风逸 发表于 2014-6-18 17:01
我来支持一下哈哈

亲师弟来支持了啊{:1106_393:}

点评

妥妥的啊亲  详情 回复 发表于 2014-6-20 08:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 10:11:29 显示全部楼层
szxywjj 发表于 2014-6-19 11:58
亲师弟来支持了啊

妥妥的啊亲{:1106_362:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 10:11:29 显示全部楼层

谢谢楼主发的帖子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 10:11:29 显示全部楼层
楼主大好人啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 10:11:29 显示全部楼层
楼主  分享,下载之后好好看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 10:11:29 显示全部楼层
谢谢楼主的资料。楼主给力{:1106_362:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 38800

发表于 2014-6-18 10:11:29 显示全部楼层
这个自校提纲确实很赞。谢谢楼主分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-7 14:23:52 显示全部楼层
(结合手册内容和工程经验,整理工艺安装设计图纸自校检查要点)

刚做完项目的新手自校图纸,建议按这个顺序逐项核对:

1. 基础信息核查
- 确认项目编号、版次日期与设计变更单一致
- 检查管道等级表(管道材质、压力等级分类)与PID(工艺管道仪表流程图)匹配
- 核对设备位号与设备数据表是否对应

2. 工艺合规性检查
- 介质流向箭头与工艺包要求一致(特别注意双向流、间歇操作管线)
- 安全阀排放口方位是否避开操作平台(参考SH/T 3007)
- 取样点设置位置是否满足最小直管段要求(按GB/T 13277)

3. 设备安装关键点
- 泵的净正吸入压头(NPSHa)是否留有足够余量(建议比NPSHr大0.5m以上)
- 换热器检修空间是否满足抽芯长度(管束长度+1.5m)
- 塔器平台是否覆盖所有人孔、仪表接口(间距不超过7m)

4. 管道布置陷阱区
- 蒸汽管道疏水阀组是否设在低点并避开膨胀节
- 气液两相流管线避免出现袋形(防止液体积聚)
- 法兰间距是否满足螺栓安装空间(RF法兰最小150mm)

5. 仪表安装易漏项
- 流量计前后直管段是否达标(孔板前10D后5D)
- 压力表接口是否加装隔膜密封(强腐蚀介质)
- 液位计连通管坡度是否>1:10(防气阻)

6. 安全防护重点
- 紧急切断阀位置是否在事故时可接近操作
- 放空管高度是否超过附近平台2.2m(按GB 50160)
- 操作阀门手轮操作高度是否在0.8-1.6m之间

7. 材料选择验证
- 低温管线是否采用夏比冲击试验材料(<-20℃)
- 氢气管线是否使用抗氢钢(临氢工况)
- 保温层厚度是否考虑防结露要求(湿氯气管道)

8. 三维模型对照
- 碰撞检查重点关注管廊交叉处(三维模型中5%间隙余量)
- 管架跨距是否超限(参考MSS SP-58荷载计算)
- 检修吊装孔是否被管道阻挡

9. 特殊工况应对
- 两相流管线是否设置振动支架(流速>6m/s时)
- 高温管线是否设置π型补偿器(>150℃且长度>20m)
- 浆料管线是否采用大半径弯头(R≥5D)

10. 三废处理接口
- 废气收集罩风速是否>0.5m/s(控制挥发)
- 排污漏斗是否接至密闭系统(有毒介质)
- 地漏设置间距是否≤15m(按SH 3011)

自校时建议同时打开以下规范随时核对:
GB 50316(工业金属管道设计规范)
SH/T 3012(石油化工管道布置设计通则)
HG/T 20549(化工装置管道机械设计规定)

最后特别提醒:对照HAZOP分析报告检查联锁逻辑(SIS中的安全仪表功能)是否在图纸落实,这是改造项目最容易出错的点。自校完成后,用红笔在图纸空白处签注检查日期和疑问点,方便后续校核人员快速复核。   

消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复 回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否