ASPen流量控制

[复制链接]
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
ASPen能否实现如下控制:

合成进变换炉前进行按比例分流,一股进入变换炉反应后,再与另一股混合。要求通过调节进变换炉前分流比例,达到变换炉后混合气中H2/CO比为1.62。

请问ASpen能否实现,如何实现。

评分

参与人数 2韶华币 +2 收起 理由
hanpingsiping + 1
村头一只猴 + 1

查看全部评分

 成长值: 66955

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
使用calculator定义比例关系。

点评

能详细说明下么?我用的是7.1,Calculator点了,光标变成十字,但是怎么点都没反应了。  详情 回复 发表于 2014-7-30 08:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
tdl522 发表于 2014-7-29 13:41
使用calculator定义比例关系。

能详细说明下么?我用的是7.1,Calculator点了,光标变成十字,但是怎么点都没反应了。

点评

第一,使用calculator定义H2/CO的比例关系为X。 第二,使用design spec 调整分流比,满足X的值。  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 66955

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
rainwind 发表于 2014-7-30 08:25
能详细说明下么?我用的是7.1,Calculator点了,光标变成十字,但是怎么点都没反应了。

第一,使用calculator定义H2/CO的比例关系为X。
第二,使用design spec 调整分流比,满足X的值。

点评

能qq请教么?我是新手,第一步我都定义不出来。  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
tdl522 发表于 2014-7-30 09:21
第一,使用calculator定义H2/CO的比例关系为X。
第二,使用design spec 调整分流比,满足X的值。

能qq请教么?我是新手,第一步我都定义不出来。

点评

把文件上传到帖子里,帮你试试。  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 66955

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
rainwind 发表于 2014-7-30 09:23
能qq请教么?我是新手,第一步我都定义不出来。

把文件上传到帖子里,帮你试试。

点评

要求通过调节MI01的分流比例使PG-10中H2/CO为1.62  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
tdl522 发表于 2014-7-30 09:26
把文件上传到帖子里,帮你试试。

要求通过调节MI01的分流比例使PG-10中H2/CO为1.62


rainwind 于 2014-07-30 09:31:12 补充以下内容:
我的是Aspen 是7.1的,

12304 变换.bkp

31.34 KB, 下载次数: 7

点评

直接用design spec也可以实现的。 [attachimg]45528[/attachimg] [attachimg]45529[/attachimg] [attachimg]45530[/attachimg] [attachimg]45531[/attachimg] 结果。 [attachimg]45532[/attachimg  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 66955

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
rainwind 发表于 2014-7-30 09:30
要求通过调节MI01的分流比例使PG-10中H2/CO为1.62

直接用design spec也可以实现的。
QQ截图20140730095341.png


QQ截图20140730095406.png

QQ截图20140730095426.png

QQ截图20140730095447.png


结果。
QQ截图20140730095513.png

点评

非常不错: 5.0
能帮我看下换热器的控制器么,不知道怎样设置才能收敛  详情 回复 发表于 2014-7-31 15:27
非常不错: 5
终于解决了,谢谢啊  发表于 2014-7-30 10:33
其他都没问题,就是到公式输入的时候就卡住了  详情 回复 发表于 2014-7-30 10:14

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
rainwind + 5 帮了大忙,学会了一招。

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本帖最后由 rainwind 于 2014-7-30 10:18 编辑
tdl522 发表于 2014-7-30 09:55
直接用design spec也可以实现的。

其他都没问题,就是到公式输入的时候就卡住了

1.JPG

点评

用英文模式!  发表于 2014-7-30 10:19
前面多空几个空格,至少六个!  发表于 2014-7-30 10:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
tdl522 发表于 2014-7-30 09:55
直接用design spec也可以实现的。

能帮我看下换热器的控制器么,不知道怎样设置才能收敛

12304 变换.bkp

184.8 KB, 下载次数: 4

点评

BW-01的参数: [attachimg]45572[/attachimg] [attachimg]45573[/attachimg] [attachimg]45574[/attachimg] [attachimg]45575[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-31 16:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 66955

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
rainwind 发表于 2014-7-31 15:27
能帮我看下换热器的控制器么,不知道怎样设置才能收敛

BW-01的参数:
QQ截图20140731165335.png

QQ截图20140731165646.png

QQ截图20140731165705.png

QQ截图20140731165724.png


回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 66955

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
E-003的结果。
QQ截图20140731170447.png

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
rainwind + 5 非常给力的回复

查看全部评分

回复 支持 反对