请问小弟最近在用flarenet做火炬系统的设计,开始时候每个单元对每个火炬的泄放只选了一个最大量的进行模拟,后来发现有些工况下泄放量虽然不大,但是放出的气体热值很大。请问大家一般用这个软件是每一个安全阀都要输入还是就输入每个火炬对应的每个装置最大的一个量?
谢谢大家了。

已抛锚 成长值: 5145

发表于 2014-11-24 11:31:43 显示全部楼层
你计算火炬官网 肯定是输入同时可能卸放的最大量啊   而且算火炬头的时候也是这样考虑的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 11:31:43 显示全部楼层
设计的时候,这些安全设施应该是按照最苛刻条件下来考虑的,不然一旦出事,就麻烦大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 11:31:43 显示全部楼层
建议好好研习一下SH3009-2013,Flarenet只是个工具。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 11:31:43 显示全部楼层
工具是死的,人是活的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 11:31:43 显示全部楼层
谢谢学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 11:31:43 显示全部楼层
不能按照全部,参考下规范

SH3009-2013石油化工可燃性气体排放系统设计规范.pdf

13.09 MB, 下载次数: 9

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 11:31:43 显示全部楼层
建议你去看看SH 3009,显然是没看规范只用软件