本文由 马后炮化工论坛 转载自互联网
我厂将对翻板座进行更换,以下是我编制的更换方案,请大家看看还有那些不足之处,希望不惜指教!
**#翻板座工艺更换方案
****年**月*日,2#焦炉投产后五个月,发现**#炭化室出完焦后,上升管的水封翻板座不能封住集气管的荒煤气,荒煤气倒灌到炭化室,并且出焦前,**#上升管由于水封不能封住荒煤气,给上升管的清扫带来难度。为了确保正常生产,决定在年终检修期间,对**#水封翻板座进行更换,具体方案如下:
1、工艺步骤
(1)
全炉焦炭成熟停风机后,集气管压力不能维持80Pa,关闭所有翻板,并用铁丝固定。
(2)
打开放散管放散荒煤气一段时间后,用煤气检测仪检测确认达标后,或做爆破实验合格后,再用蒸汽对集气管进行吹扫。
(3)
待集气管里的荒煤气吹扫彻底后,随即进行翻板座的更换。
(4)
炉顶工打开**#炭化室焦侧的炉顶盖、上升管盖,同时关闭翻板,并用铁丝将搬把固定。
(5)
上升管工将上升管清扫干净,随后热修人员将桥管承插口、上升管根部的石棉绳、隔热材料清除掉。
(6)
停循环氨水泵,关闭循环氨水阀门,上升管工关闭**#上升管氨水喷洒阀门,并将桥管氨水喷嘴的连接管、水封下水管断开。(必要时,将其走台拆除)
(7)
用吊车将上升管连同桥管一起吊走。将集气管压力调至0~5Pa,并保持稳定。
(8)
用石棉板将上升管口密封,减少热量的散失。
(9)
随后,进行翻板座的更换。待旧翻板座吊走后,用盖板盖住连接口法兰盘。清扫法兰盘应涂上机油,防止产生火花。
(10)翻板座更换完毕后,再将上升管连同桥管一起吊装上去。
(11)热修将桥管承插口、上升管根部密封好。
(12)上升管阀体整体安装完毕后,将氨水喷嘴的连接管、水封下水管接上,确认氨水循环正常后,同时打开氨水喷洒阀门,并从桥管清扫孔察看氨水喷洒情况,待喷洒正常后,取出风管,准备出焦。
(13)调火人员应在整个焖炉期间,对炉温进行保温处理,防止出现高温、低温事故。
2、安全措施
(1)安排专人指挥吊车进行设备的调装;
(2)灭火器、湿麻袋等准备到位;
(3)岗位操作人员需将劳保穿戴整齐; |
|