有谁知道换热器冷凝水出口能接疏水器吗?用过吗?换热效果怎么样?我们现在用的是阀门控制冷凝水排放开度(蒸汽加热净水),蒸汽耗量相当高。
冷源是0.8MPa的净水,要求升温到90℃,流量25M³/h以下
热源是0.4MPa的蒸汽
请问用什么疏水器合适?

                               
登录/注册后可看大图

发表于 2015-5-27 16:15:08 显示全部楼层
来学习一下,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 16:15:08 显示全部楼层
可以选双金属或膜盒式的。提清楚疏水量、蒸汽参数、背压要求,厂家就可以根据这些参数选型了。
注意疏水阀前设一个管道过滤器,否则会频繁的拆下来清理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 16:15:08 显示全部楼层

好东西,拿来试试,谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 16:15:08 显示全部楼层
换热器完全可以安装疏水阀,这样可以防止蒸汽流失。单纯使用阀门控制会很麻烦,并会漏气。像这种排量较大的需要选用杠杆浮球式疏水阀,并且安装旁通