发表于 2015-7-28 07:14:52 显示全部楼层 |阅读模式
压力表前加阀门据说为了检修校准表,温度计前为什么不装?因为探头所以装不了?压力表前的阀门一般用什么阀?
发表于 2015-7-28 08:18:40 显示全部楼层
温度计要求插入到管道中一定深度,你加个阀门 一关闭的时候 就把温度计夹断了。。。压力就无所谓了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 08:25:01 显示全部楼层
看你管路物料和管路直径了,小管路一般就是球阀,这个不绝对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 08:52:59 显示全部楼层
学习一下         
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 09:14:41 显示全部楼层
因为温度时插入测量,压力是引出测量,插入测量的仪表无法加阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 09:16:14 显示全部楼层
估计是压力表容易坏,所以使用阀门隔离;
温度计,坏的几率不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 2740

发表于 2015-7-28 10:02:38 显示全部楼层
Sammy_Wang 发表于 2015-7-28 09:16
估计是压力表容易坏,所以使用阀门隔离;
温度计,坏的几率不大。

看来你不大清楚压力表、温度计与管线的连接结构。趁检修的时候和工人师傅一起拆几个下来看看,有好处的啊。

点评

呃,咋说呢!建造见过,调试及后期使用,不参与的。 温度计都是法兰式的,插入管道内部,管道上有管座+法兰; 压力表呢,引压管出来,然后接仪表阀门,最后是仪表。  详情 回复 发表于 2015-7-28 10:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 10:11:15 显示全部楼层
“压力表前加阀门据说为了检修校准表,(回复:你自己的答案不完善,压力表前安装阀门主要原因是在压力表发生故障及校验时,可以系统不停车的情况下更换或者是维修、校验压力表)温度计前为什么不装?因为探头所以装不了?(你自己的回答是正确的);压力表前安装阀门,一般情况下是安装球阀,如果在高压高温的工况下需要安装与管路压力相对应的截止阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 10:21:31 显示全部楼层
zjwmcl 发表于 2015-7-28 10:02
看来你不大清楚压力表、温度计与管线的连接结构。趁检修的时候和工人师傅一起拆几个下来看看,有好处的啊 ...

呃,咋说呢!建造见过,调试及后期使用,不参与的。
温度计都是法兰式的,插入管道内部,管道上有管座+法兰;
压力表呢,引压管出来,然后接仪表阀门,最后是仪表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 10:48:41 显示全部楼层
我看都是在纠结!化工规范就是那样规定的。不会只学了化工不懂规范吧,跟设计,安装,运行有区别吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 13:09:32 显示全部楼层
温度计:1、本身不易损坏;2、一般温度计都铠装的,测量元件不和系统直接接触;3、一般比较重要的、危险的设备测温点都是加装套管的,和系统完全隔离!温度计可以随时拆装!!